Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Vsm » Пн май 12, 2008 9:10 pm
добрый день,
Новый дом, монолит, в связи с дорогостоящей отделкой по требованию клиента необходимо в обязательном порядке обойтись без ГКЛ, но со звукоизоляцией.
Что вы можете порекомендовать (вопрос к специалистам):
1) Для отделки потолков планируются бесшовные натяжные потолки марки Черутти. Под потолок планируется подшить Шуманет-БМ 20мм. С отступом в 2-4 см пойдет полотно потолка.
Чем порекомендуете закрепить Шуманет-БМ к потолку-основе? Требуется ли как-то обшивать слой Шуманета спанбондом для экологичности? Насколько повлияет наличие незакрытых Шуманетом мест там, где пойдут трубки канального кондиционирования? Какова будет общая ударная звукозащищенность помещения?
2) Для смежных с соседями стен (2 стены в квартире) планируется использовать обшивку Шумостопом-С2, далее небольшая возд прослойка, далее пазогребневые плиты из бенобетона 7мм. В месте примыкания к потолку щели герметизировать вибросилом.
Если плиты укладывать на основу и крепить к стенам напрямую - какова будет звукозащищенность такого решения?
3) Для внутренних перегородок - пока не знаем. Пазогребневые плиты в 1 слой 7мм насколько защищают от звуков? Какие могут быть иные решения - может простой кирпич надежнее звукоизолирует?
4) Как быть с водопроводными коробами? Как свести к минимуму шум от труб?
Заранее спасибо.
-
Vsm
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 7:41 pm
Виталий Роденков » Пт май 16, 2008 2:49 pm
Добрый день, Vsm!
1. Шуманет-БМ имеет толщину 50 мм и не является звукоизолирующей конструкцией. Шуманет-БМ используется в качестве наполнителя звукоизолирующих облицовок. Для обеспечения дополнительной звукоизоляции его обязательно необходимо закрыть например гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) или фанерой, которые в свою очередь не должны иметь жестких связей с изолируемой поверхностью.
В вашем случае можно облицевать потолок панельной системой ЗИПС-ВЕКТОР которая имеет суммарную толщину 50 мм. Звукоизолировать необходимо всю плоскость потолка. В местах прохода трубок кондиционера разрыв панелей необходимо перекрыть листами ГКЛ.
Для снижения ударного шума, проникающего в помещение необходимо изолировать потолок и стены. Или если перегородки отсутствуют - квартира свободной планировки, то можно виброизолировать вновь возводимые перегородки.
2. При устройстве звукоизолирующей облицовки стены из пазогребневых плит с прослойкой из материала ШУМОСТОП-С2 есть недостаток. Пазогребневые плиты имеют низкую поверхностную плотность (кг/м2) очень хорошо излучают звук в среднечастотном диапазоне и при монтаже жестко закрепляются к полу, потолку и боковым стенам. В лучшем случае эффект дополнительной звукоизоляции будет очень низким, а в худшем отрицательным, если исходная стена довольно массивная.
3. При устройстве внутренних перегородок кирпич (индекс изоляции воздушного шума ~47дБ) имеет явное преимущество в сравнении с пазогребневыми плитами (индекс изоляции воздушного шума ~38дБ). Для исключения проникновения структурного шума на перегородки из кирпича существует определенная технология монтажа, исключающая жесткие связи с существующими конструкциями (перегородка устанавливается на материал SYLOMER и примыкает к боковым стенам и потолку через упругую прокладку ВИБРОСТЕК).
4. Что бы изолировать шум излучаемый водопроводными трубами их необходимо заключить в звукоизолирующий короб. Короб можно изготовить из гипсоволокнистых листов с заполнением внутренней полости плитами ШУМАНЕТ-БМ.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 31