Привет, dvv
большое спасибо за такую подробную подборку информации.
Особенно впечатлила фраза: "...понял почему молчат гуру..."
Ты абсолютно прав в своих выводах, особенно по технологии звукоизоляции низкочастотных источников, таких ка домашний кинотеатр.
Могу лишь добавить, с чем связана противоречивость методик в СНиПах. Дело в том, что все методики расчитаны на так называемый нормируемый диапазон частот 100 - 3150 Гц. В этом диапазоне "работает" подавляющее большинство так называемых бытовых источников шума (шаги по полу, шум лифта, разговорная речь, работа радио и телевизора и т.п.).
В настоящее время появилось очень много высокоэнергетичных источников звука и вибраций, таких как домашние кинотеатры, музыкальные центры, мощные стиральные машины и т.д.
Вышеуказанные методики не в сосотянии описать методологию расчета ЗИ в низкочастотном диапазоне ниже 100 Гц.
Поэтому случаются казусы.
Перегородка из кирпича 120 мм имеет Rw~46 дБ, а из ГКЛ 120 мм Rw~52 дБ. Но домашний кинотеатр будет слышен за кирпичной перегородкой немного тише, чем за гипсокартонной.
Поэтому просто сравнивать звукоизолирующую способность различных перегородок некорректно, о чем ты и написал...