Звукоизоляция без стяжки.

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция без стяжки.

Сообщение dim35au » Вс янв 13, 2008 3:00 pm

Существует ли звукоизоляция без стяжки,и если есть,то какие материалы используются.Что лутше фанера или пробковая доска?
dim35au
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 10:53 am
Город: Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Вс янв 13, 2008 8:37 pm

Привет,
если непосредственно на плиту перекрытия пола укладывать какие-либо легкие материалы, будь то фанера, пробка, ГВЛ, ДСП, OSB и т.п., это никак не повлияет на звукоизоляцию. Это связано с тем, что поверхностная плотность таких покрытий значительно меньше поверхностной плотности перекрытия, а резонансная система "масса - пружина - масса" не создается. Если же, например, толстую фанеру, уложить на слой упругой прокладки, то будет наблюдаться увеличение звукоизоляции. В зависимости от свойств прокладки увеличится или только изоляция ударного шума, или и ударного и воздушного шума...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение dim35au » Пн янв 14, 2008 4:25 pm

Значит если я положу на плиту Шумостоп С-2,а потом либо фанеру ,либо ещё что-то ,то будет результат?Или всё-таки есть варианты?
dim35au
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 10:53 am
Город: Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Пн янв 14, 2008 5:03 pm

Да, результат будет...
Но необходимо учитывать конструкционную устойчивость такого пирога. Возможно "проседание" слоя фанеры на упругом слое Шумостопа под нагрузкой от мебели.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение dim35au » Пн янв 14, 2008 7:35 pm

А если всетаки укладывать,то как?Так де если бы это была стяжка,т.е. не касаясь стен или всё равно.Или может есть что-то лутше фанеры.но что б не высоко.
dim35au
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 10:53 am
Город: Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Вт янв 15, 2008 1:35 am

Дело не в "высоко", а в поверхностной плотности. В обычных условиях чем выше массивность стяжки (или покрытия), тем выше звукоизолирующая способность конструкции в целом...
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение dimage » Сб фев 09, 2008 4:30 am

Андрей, подскажите тогда, по теме, какой должна быть минимальная толщина бетонной стяжки в такой конструкции. С оптимальной толщиной всё понятно. И, по ходу, Ваша фирма оказывает строительные услуги по укладке плавающих полов?
dimage
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 4:25 am

Сообщение Андрей Смирнов » Сб фев 09, 2008 2:38 pm

Минимальная толщина стяжки по слою Шумостоп-С2 составляет 36-40 мм. Но при этом она должна выполняться не из обычного бетона и уж тем более не из песчанно-цементной смеси, а из специальных смесей с полимерными добавками.

Выбор смеси должен быть согласован с конструктором исходя и назначения помещения и планируемой полезной нагрузки.

Такие смеси производит Кнауф, Ветонит и некоторые другие компании. Как правило эти смести не входят в стандартный перечень продукции этих фирм и необходимо делать запрос в технический отдел соответствующей компании.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение dimage » Сб фев 09, 2008 5:27 pm

Понятно. Спасибо Андрей.
dimage
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 4:25 am

Сообщение dim35au » Ср мар 05, 2008 11:09 am

Вот такой вариант:на плиту кладём Шумостоп в один слой,потом фанера 10мм,потом Вибростек v-300 или Шаманет 100, ипотом паркетную доску и все для того что бы не делать стяжку.Будет ли результат или есть ещё варианты с этими элементами?
dim35au
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 10:53 am
Город: Москва

Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 05, 2008 3:08 pm

1. При использовании плит ШУМОСТОП для дополнительного эффекта нет необходимости дополнительной укладки материала ВИБРОСТЕК-V300 или ШУМАНЕТ-100, если только для выполнения условий технологии укладки ламината;
2. Устройство стяжки из пескобетона толщиной минимум 70мм необходимо для распределения нагрузки по упругому основанию из плит ШУМОСТОП, так же масса стяжки имеет большое значения для звукоизоляции (с увеличением нагрузки на плиты ШУМОСТОП звукоизоляция увеличивается)

Если на ШУМОСТОП без стяжки уложить фанеру, то пол будет "плавающим" в прямом смысле слова - при ходбе будет уплывать из под ног :D

Посмотрите пожалуйста внимательно технологию монтажа звукоизоляционного пола с применением плит ШУМОСТОП:
http://www.acoustic.ru/Article_214.html
Последний раз редактировалось Виталий Роденков Чт мар 06, 2008 12:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение dim35au » Ср мар 05, 2008 7:07 pm

Ну а если без Шумостопа,используя Вибростек 300 ,ведь 29 Дб это нормально.
dim35au
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 10:53 am
Город: Москва

Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 06, 2008 12:05 pm

Действительно индекс изолиции ударного шума 29 дБ хороший результат, но эта величина будет получена только при устройстве конструкции "плавающего" пола с поверхностной плотностью около 120 кг/м2. Чтобы фанера имела такую поверхностную плотность её толщина должна быть около 17см :)
При устройстве предлагаемой вами схеме индекс изоляции ударного шума будет около 15 дБ.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение pavel7141 » Вс мар 30, 2008 8:43 pm

Здравствуйте.
Вопрос Смирнову Андрею.
(Минимальная толщина стяжки по слою Шумостоп-С2 составляет 36-40 мм. Но при этом она должна выполняться не из обычного бетона и уж тем более не из песчанно-цементной смеси, а из специальных смесей с полимерными добавками.

Выбор смеси должен быть согласован с конструктором исходя и назначения помещения и планируемой полезной нагрузки.

Такие смеси производит Кнауф, Ветонит и некоторые другие компании. Как правило эти смести не входят в стандартный перечень продукции этих фирм и необходимо делать запрос в технический отдел соответствующей компании.)

Скажите Андрей, а пол не потрескается при такой толщине стяжки ?

Я звонил в компанию (в Москве) и мне сказали, что стяжка должна быть не меньше 70 мм.

И ответьте пожалуйста на такой вопрос: по 2-м слоям Шумостоп-С2 можно класть стяжку толщиной 40 мм какая указана в цитате (ее надо армировать?) и эффект звукоизоляционный будет сопоставим с конструкцией пола, где используют песчанно-цементную стяжку 70 мм ?
pavel7141
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс сен 09, 2007 9:25 pm

Сообщение Андрей Смирнов » Вт апр 01, 2008 5:15 pm

Привет, Павел

я достаточно подробно описал, что необходимо сделать, чтобы выполнить тонкую (до 40 мм) и прочную стяжку.

Если использовать цементно-песчаную смесь, то стяжка должна быть не менее 70 мм и обязательно армированная.

По 2 слоям шумостопа я не рекомендую применять стяжки толщиной менее 80 мм.

ЗИ стяжки 40 мм будет всегда ниже чем ЗИ стяжки 70 мм.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

След.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3