Совмещение звукоизоляции пола и пенополистирола XPS

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Совмещение звукоизоляции пола и пенополистирола XPS

Сообщение Roland » Пт фев 01, 2019 8:14 pm

Здравствуйте.

Нужна консультация по обустройству напольной звукоизоляции в плавающей стяжке.

В новостройке необходимо поднять общий уровень пола на 130 мм. Для облегчения веса принято решение использовать в пироге пола экструдированный пенополистирол XPS, который так же поможет для утепления в помещениях, где будет использоваться теплый пол.

В связи с этим возник вопрос, как правильно составить пирог пола, подружив пенополистирол и звукоизоляцию.

Не могли бы подсказать правильно ли составлены следующие варианты:

1. Ванная комната, в которой планируется теплый пол DEVI, кабели которого будут уложены в стяжку.
- плита перекрытия
- Шуманет-100Гидро с заведением на стены
- экструдированный пенополистирол URSA XPS N-III-G4
- армированная стяжка из пескобетона 60 мм с монтажем теплого пола
- гидроизоляция по стяжке
- керамогранит

2.1 В сухих помещениях (гостиная, спальня и тд) есть напольная разводка труб к радиаторам отопления.
Правильно ли я понимаю, что из-за труб отопления использовать Шумостоп-С2+K2 нельзя и лучше подойдет Шуманет-100Гидро?
И в данном случае пирог будет такой?
- плита перекрытия
- Шуманет-100Гидро с заведением на стены
- разводка труб к радиаторам отопления поверх Шуманет-100Гидро. И трубы надо закрепить так, чтобы не повредилась звукоизоляция
- экструдированный пенополистирол URSA XPS N-III-G4
- армированная стяжка из пескобетона 60 мм
- фанера
- паркетная доска

2.2 Возможен ли еще такой вариант?
- плита перекрытия
- экструдированный пенополистирол URSA XPS N-III-G4 в котором спрячется разводка труб, а по периметру помещения по стенам расположить Шумостоп-К2
- Шумостоп-С2 + K2 по периметру шириной 300 мм
- гидроизоляция армированной пленкой
- армированная стяжка из пескобетона 60 мм
- фанера
- паркетная доска

Если нет, то что изменить?
Roland
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2019 6:48 pm
Город: Moscow

Re: Совмещение звукоизоляции пола и пенополистирола XPS

Сообщение Yug_Master » Пт фев 01, 2019 9:32 pm

Roland писал(а):Здравствуйте.
В связи с этим возник вопрос, как правильно составить пирог пола, подружив пенополистирол и звукоизоляцию.


Здравствуйте , я бы вам не советовал это . Пенополистирол только ухудшает звукоизоляцию .
А какая плита перекрытия у вас ? И зачем гидроизоляция по гидроизоляции в ванной ? Гидроизоляция по стяжке от чего будет спасать ? Есть эпоксидная затирка , лучше всякой гидроизоляции , один раз и навсегда как в плане сохранения цвета , целостности шва , гидроизоляции .
Вы стены звукоизолировать будете , нужно сразу учесть отвод батареи от стен , на толщину облицовки ?
Трубы можно спрятать в черновой стяжке , желательно не в керамзите если есть возможность , как вариант если вообще, то керамзит пролитый цементным жидким раствором .
Yug_Master
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2015 7:48 am
Город: Краснодар

Re: Совмещение звукоизоляции пола и пенополистирола XPS

Сообщение Roland » Пт фев 01, 2019 10:08 pm

Межэтажные перекрытия - монолит железобетонн 250 мм.
Я понимаю, что XPS не звукоизолирующий материал, но не думал, что он именно ухудшает ситуацию.
Просто боюсь, что если добирать высоту одним пескобетоном, то сильно увеличится нагрузка на перекрытия. А кроме керамзита или XPS, я так понимаю, облегчить нагрузку больше нечем?

Насчет затирки, такую и планировал, спасибо.
Roland
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2019 6:48 pm
Город: Moscow

Re: Совмещение звукоизоляции пола и пенополистирола XPS

Сообщение Yug_Master » Пт фев 01, 2019 10:32 pm

Roland, вообщем смотрите основной принцип работы плавающего пола - масса, упругость\пружина, масса. Первая масса должна быть жестким, прочным материалом , упругость материала , его долговечность и сохранение своих характеристик при последующих статических нагрузках, влияет на результат звукоизоляции , того же к примеру снижение ударного шума .Толщина материала (тем самым разделяя первую массу от второй ) и его упругость влияет на звукоизоляцию воздушного шума это от 20 мм . Основная задача - снижение ударного шума . Применение пенополистирола может привести к неправильному механизму работы системы упругость- масса, это первое . Второе, у вас можно грузить и грузить плиту , можете даже не сомневаться . Выполнить черновую стяжку цпс , спрятать трубы , выполнить по вате в комнатах , применить к2 везде где будет более усиленная нагрузка мебели или еще чего то или же можно все к2 или же комбинировано . В ванной шуманет , уделить внимание ЗИ вент.шахт , вент каналов и стояков .
Yug_Master
 
Сообщения: 600
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2015 7:48 am
Город: Краснодар

Re: Совмещение звукоизоляции пола и пенополистирола XPS

Сообщение Roland » Пт фев 01, 2019 10:49 pm

Ясно, спасибо большое за ответ.
Roland
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт фев 01, 2019 6:48 pm
Город: Moscow


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19