Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Spayn » Ср авг 08, 2018 2:45 pm
Здравствуйте, прошу помощи в выборе Sylomer для звукоизоляции пола по лагам, вводные такие:
Межэтажное перекрытие дома по балкам из бревна 24см диаметром. В балки врезаются лаги 50х100 с шагом 400 на глубину 5см, запас по минимальному прогибу превышен в 6 раз. (при нагрузке 400кг м2). Далее на лаги нужно положить Sylomer линейно или точечно, сверху osb 22мм со стыковкой по лагам, ацеид 10мм, полусухая стяжка 5-7см и финишное покрытие на клей, керамогранит или паркет. Итого примерно получается 400кг/м2 нагрузки. Подскажите какой Sylomer можно положить линейно на лаги под OSB и какой можно также, но точечно?
Заранее благодарю!
-
Spayn
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср авг 08, 2018 2:25 pm
- Город: Москва
Андрей Юренко » Чт авг 09, 2018 11:39 am
Spayn.
Бревна сплошным настилом или с каким-то шагом?
Лаги установлены на ребро?
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Spayn » Чт авг 09, 2018 1:11 pm
Брёвна с шагом 115см между осями, лаги врезаются на ребро 50мм. Точечно силомер под лагами уже не расположить, большой пролёт, а вот на лаги думают пойдёт.
-
Spayn
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср авг 08, 2018 2:25 pm
- Город: Москва
Андрей Юренко » Пт авг 10, 2018 11:59 am
Здравствуйте, Spayn.
Sylomer SR42, шириной 50 мм, толщиной 12.5 мм - по лагам. По периметру (у стен) - Sylomer SR110.
Далее ОСБ, армированная сеткой стяжка 60 мм.
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Spayn » Вт авг 28, 2018 9:50 am
Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, Spayn.
Sylomer SR42, шириной 50 мм, толщиной 12.5 мм - по лагам. По периметру (у стен) - Sylomer SR110.
Далее ОСБ, армированная сеткой стяжка 60 мм.
А если точечно - то какой силомер можно использовать и с каким шагом?
-
Spayn
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср авг 08, 2018 2:25 pm
- Город: Москва
Андрей Юренко » Вт авг 28, 2018 10:31 am
Spayn писал(а):Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, Spayn.
Sylomer SR42, шириной 50 мм, толщиной 12.5 мм - по лагам. По периметру (у стен) - Sylomer SR110.
Далее ОСБ, армированная сеткой стяжка 60 мм.
А если точечно - то какой силомер можно использовать и с каким шагом?
Опора 50*50 мм, толщина 12.5 мм, шаг 300 мм по лаге - SR110.
По периметру SR450
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Spayn » Пт окт 05, 2018 1:14 pm
Андрей Юренко писал(а):Spayn писал(а):Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, Spayn.
Sylomer SR42, шириной 50 мм, толщиной 12.5 мм - по лагам. По периметру (у стен) - Sylomer SR110.
Далее ОСБ, армированная сеткой стяжка 60 мм.
А если точечно - то какой силомер можно использовать и с каким шагом?
Опора 50*50 мм, толщина 12.5 мм, шаг 300 мм по лаге - SR110.
По периметру SR450
Благодарю Вас, ещё один вопрос - как и чем крепить листовой материал к лагам, есть какие-то нюансы? Нужно через силомер крепить или там где его нет?
И как крепить сам силомер к лагам? На полиуретановый клей?
-
Spayn
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср авг 08, 2018 2:25 pm
- Город: Москва
Андрей Юренко » Чт окт 11, 2018 9:35 am
Технология монтажа пола по лагам с Силомером (из Альбома инженерных решений):
Перед устройством конструкции пола по деревянным лагам требуется выровнять
и тщательно подмести основание пола от строительного мусора.
− Во избежание жесткого контакта конструкции пола с другими конструкциями
здания, необходимо на все стены по периметру помещения и колонны завести
кромочную прокладку из материала Вибростек-М в 2 слоя на высоту 30 - 50 мм
выше уровня устраиваемого пола. Прокладку приклеивают к поверхности стен
и колонн при помощи герметика Вибросил.
− Каркас пола по лагам выполняется из деревянного бруса сечением 50×50 мм,
лаги скрепляются между собой посредством монтажных уголков, пластин
и саморезов по дереву.
− Лаги из бруса 50×50 мм по всей площади помещения, за исключением
периметра, необходимо установить на материал Sylomer SR18 толщиной
12,5 мм, расстояние между центрами лаг составляет 300-400 мм (согласно
схеме 6.7.5).
− Для обеспечения стабильности конструкции звукоизоляционного пола по
периметру помещения, а также вокруг колонн лаги из деревянного бруса
50×50 мм необходимо устанавливать на материал Sylomer SR55 толщиной
12,5 мм.
− Материал Sylomer SR18 и Sylomer SR55 предварительно нарезается на полосы
шириной 50 мм и приклеивается к лагам при помощи полиуретанового клея.
− Проходящие через конструкцию пола трубы системы отопления/водоснабжения
обертываются эластичными гильзами из материала Вибростек-М в 2 слоя.
− Пространство между лагами заполняется специализированными звукопогло-
щающими плитами Шуманет-БМ или Шуманет-ЭКО.
− На деревянный каркас укладывается настил из фанерных листов толщиной 18 мм
в 2 слоя. Фанерные листы укладываются с перехлестом стыков 1-го и 2-го слоев,
листы фиксируются к деревянным лагам при помощи саморезов по дереву 3 х 50 мм со свободным ходом. Между листами фанеры наносится слой каучуковой
мастики.
− После укладки фанерных листов выступающие края материала Вибростек-М
обрезаются острым ножом, все швы по периметру помещения обрабатываются
герметиком Вибросил.
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Spayn » Сб окт 13, 2018 12:07 pm
у меня немного другая ситуация, силомер будет монтироваться отрезками 50х50 на лаги, а сверху листовой материал. Так как в таком случае крепить листовой материал через силомер?
-
Spayn
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср авг 08, 2018 2:25 pm
- Город: Москва
Андрей Юренко » Пн окт 15, 2018 10:21 am
Адекватно прикрепить фанеру к Силомеру, думаю, вряд ли получится.
Рекомендую придерживаться стандартной схемы, с учетом точечной раскладки.
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Spayn » Пн окт 15, 2018 10:55 am
Андрей Юренко писал(а):Адекватно прикрепить фанеру к Силомеру, думаю, вряд ли получится.
Рекомендую придерживаться стандартной схемы, с учетом точечной раскладки.
Стандартно, к сожалению не получается, шаг балок 110 см, лаги с шагом 40см (это точки где будут врезаться лаги, соттветственно слишком большой шаг для укладки силомера под лаги, или под такой шаг можно использовать ещё более высокую марку силомер?) Поэтому и придётся его класть на лаги. Буду пробовать на клей сверху силомера. А там уж стяжка придавит.
-
Spayn
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср авг 08, 2018 2:25 pm
- Город: Москва
Андрей Юренко » Пн окт 15, 2018 12:27 pm
В таком случае, для корректного распределения нагрузки на опору из Силомера, необходимо сделать распределяющую нагрузку "площадку" из куска фанеры.
Чтобы избежать неравномерного проседания опор в местах стыков листов настила.
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Spayn » Ср окт 17, 2018 12:56 pm
Андрей Юренко писал(а):В таком случае, для корректного распределения нагрузки на опору из Силомера, необходимо сделать распределяющую нагрузку "площадку" из куска фанеры.
Чтобы избежать неравномерного проседания опор в местах стыков листов настила.
Я правильно понял вашу мысль - клеим силомер точечно на лаги, а поверх силомер площадку из фанеры, и на неё уже основные листы фанеры?
-
Spayn
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср авг 08, 2018 2:25 pm
- Город: Москва
Андрей Юренко » Пт окт 19, 2018 9:50 am
Да, все верно.
Есть один момент, система рассчитана на массу брус+2 слоя фанеры 18 мм + напольное покрытие. Снижение массы означает некое снижение эффективности.
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Spayn » Чт окт 25, 2018 10:03 am
Андрей Юренко писал(а):Да, все верно.
Есть один момент, система рассчитана на массу брус+2 слоя фанеры 18 мм + напольное покрытие. Снижение массы означает некое снижение эффективности.
Не понял, почему она так рассчитана? Ведь у меня вводные были другие. у меня по лагам фанера 21мм потом плоский шифер 10мм и стяжка 5 см. Под это дело точечно на лаги вы выше рассчитали SR 110 и SR 450 по периметру.
-