Yug_Master » Пт окт 05, 2018 11:00 pm
При звукоизоляции фасадной стены решают определенные факторы :
-Точка росы ( смешение в фасадную стену, внутрь помещения)
-Звукоизоляция откосов . Возможность выполнить монтаж , для этого нужно необходимое расстояния . Решающим всегда является верхний откос . В рамках многоквартирного фонда с обычными МПО , подходит только панельная система ЗИПС или комбинация каркасной и панельная ЗИ откосов . Та ссылка что дал вам Андрей абсолютно не подходит , так как для ее реализации нужны дополнительные профиля на стеклопакетах . Если не получится выполнить ЗИ откосов то смысла в ЗИ фасадной НЕТ.
- Перенос батареи . Если выводы труб из пола или через стояк от соседей сверху то тут нужно не ошибиться с расстоянием для отвода батареи от стены , если выводы из стен то тут проще скомбинировать работу разных специалистов ( сантехника и монтажника). Крепление отопительного прибора .
Для предварительного расчета точки расы есть калькуляторы онлайн . При этом вводится состав стен толщина , наличие утеплителя снаружи , воздушный промежуток при наличии , толщина мин ваты внутри конструкции, весь пирог вообщем . Водится разность температур снаружи и внутри и смотрите куда произошло смешение .
Людей которые могут выполнить данную работу очень и очень мало к сожалению . В Москве так и не смогли до "ума довести" комплексную ЗИ комнаты , даже при участии шумовнет , ген. подрядчика Акустик Групп .
Поэтому если вы все это сможете выполнить и найдете специалистов то можно выполнять .