Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
3. Большинство жалоб на соседа сверху - это ударный шум (топот, падение предметов). Отличным решением для него будет сделать пол с Шумостоп С2/К2 в один слой.
Задачу снижения воздушного шума от соседа снизу через плиту перекрытия (Ваш пол - его потолок) - выполнит Ваш пол по Шумостопу.
Отверстия для приточно-вытяжной вентиляции недопустимы.
В зависимости от выбранного решения звукоизоляции стен (ЗИПС или каркасные конструкции) варьируются и допуски по нагрузке - до 35 кг и 70 кг на погонный метр соотвественно. Более подробно в альбоме инженерных решений, страница 16-17 http://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
7. Электрику можно прокладывать по бетонной плите, главное, чтобы не было точечных светильников, т.к. отверстия под них серьезно навредят эффективности (см. п.2). То же касается и воздуховодов.
если я сделаю звукоизоляцию комната в комнате, на сколько улучшит ситуации если сосед снизу сделает себе звукоизоляцию потолка хотябы по минимому (вашими зипс панелями или один слой каркасного потолка) и сосед сверху сделает себе пол Шумостоп 1 слой. на сколько мне это увеличит звукоизоляцию
от застройщика у всех на полу идет звукоизоляционный материал Пенотерм.
А что с вентиляцией тогда в комнате в которой хочу звукоизолировать стены пол и потолок ?? есть какой то решение ? Вентиляция будет в виде приточно вытяжной установки на балконе.
Почитал, не очень понятно если крепить что то к «Виброфлекс 1/30 M8» или «Виброфлекс 4/30 M8» это надо предусмотреть сразу при монтаже звукоизоляции или можно потом подвесить ?
к примеру хочу мебель подвесить на стену что то типо пенала там может быть под 70кг со всеми вещами думаю.
Не понял так до или после звукоизоляции прокладывать воздуховоды, отверстия для выхода воздуха будут в каждой комнате, к примеру хочу на потолок положить сначала электрику, потом ваш каркасный потолок, а по углам в гипсокартном коробе чтобы вентиляция шла.
Если сосед сверху сделает пол по Шумостопу, то дополнительная звукоизоляция воздушного шума плиты перекрытия будет 8-10 дБ, ударного шума - 39 дБ.
Если сосед снизу сделает потолок ЗИПС или каркасный на виброизолирующих подвесах, то доп.звукоизоляция увеличится на указанную на сайте величину.
Навеска мебели/шкафов предполагает устройство закладных
В звукоизоляции потолка, при наличии отверстий под вентиляцию, заменить виброизолирующие подвесы Виброфлекс К-15 на обычные прямые подвесы.
Это как так, почему тогда при укладки двух слоев шумоизоляции на пол Дб не суммуруются, почему при моей изоляции потолка (ваше решение Каркасный звукоизоляционный потолок на подвесах Виброфлекс-К15 (130 мм)) и пол у соседа с Шумостопом звукоизоляция уменьшиться на те же децибелы, если бы у меня не было вашего потолка ?
Почитал, не очень понял что это, в видео по ссылке вообще какие то Soundboard Акустические панели
объясните в двух словах как это выглядит и что требуется от монтажников вашей звукозоляции на стены, чтобы мне знать что они должны сделать.
Надо заменить все подвесы в потолке на Виброфлекс-коннект ПП (или что вы имеете ввиду под прямыми)?
Про вентиляцию вы так и не ответили, до или после звукоизоляции прокладывать воздуховоды, отверстия для выхода воздуха будут в каждой комнате, к примеру хочу на потолок положить сначала электрику, потом ваш каркасный потолок, а по углам в гипсокартном коробе вести вентиляцию, подскажите способ ведения вентиляции который меньше всего скажется на звукоизоляции.
Вообще устройство закладных - общестроительная практика и монтажники знают, что это.
на бетонную плиту монтируется электрика и вент.каналы, потом монтируется конструкция потолка.
Подытожим: можете выслать сюда схемы устройства вентиляции с обозначением комнат, которые хотите звукоизолировать?
trom если сосед сверху сделает пол по шумостому , у вас потолок то вы решите проблему с ударным шумом , бегом и тяжелой поступью полностью , по крайне мере насколько это возможно в рамках жилого фонда .
То есть эти места для крепления к каркасной стене нужно продумывать до монтажа звукоизоляции и такие закладки чуть ухудшат звукоизоляцию ?
То есть вентиляционные каналы никогда не делаются после звукоизоляции потолка ? хотелось бы сохранить максимум звукоизоляции и толщина потолка чтобы не увеличилась еще и на толщину вент каналов по всей площади потолка
Еще вопрос у вас есть схемы крепления дверей и окон для наилучшей звукоизоляции, монтажники которые сертифицированы крепить вашу звукоизоляцию могут переставить уже готовые окна и двери с использованием материалов для звукоизоляции ? И почему нет (или я не нашел) межкомантных дверей с большей звукоизоляцией чем обычные ?
Ок значит приоритетнее всего договориться с соседом сверху чтобы он сделал себе звукоизоляцию на пол правильно ?
trom писал(а):
Еще вопрос у вас есть схемы крепления дверей и окон для наилучшей звукоизоляции, монтажники которые сертифицированы крепить вашу звукоизоляцию могут переставить уже готовые окна и двери с использованием материалов для звукоизоляции ?
trom писал(а): Ок значит приоритетнее всего договориться с соседом сверху чтобы он сделал себе звукоизоляцию на пол правильно ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9