Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
mustafa » Чт янв 25, 2018 11:37 pm
Доброе время суток. Почитал форум, вроде как дублирующей тем нет.
На форуме встречалось решение где под лаги укладывали вибростек в 2 слоя, по все длине лаги.
Вопрос - можно ли уложить вибростек точечно - прямоугольниками 10х12(15) см, с расстоянием 50 см по всей длине лаги, соотвественно, в 3 слоя. Стоит ли рассматривать такой вариант?
Сразу скажу, что про силомер читал, хороший материал, но дорогой.
(площадь около 19 квм, основание - бетонная плита, конкретно площадки под вибростек выставлены по уровню, планируется - лаги доска 45х90см, шаг 50см, фанера 8+10мм).
-
mustafa
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Чт янв 25, 2018 11:04 pm
- Город: Казань
Андрей Юренко » Пн янв 29, 2018 4:41 pm
Здравствуйте, mustafa.
На форуме встречалось решение где под лаги укладывали вибростек в 2 слоя, по все длине лаги.
Вопрос - можно ли уложить вибростек точечно - прямоугольниками 10х12(15) см, с расстоянием 50 см по всей длине лаги, соотвественно, в 3 слоя. Стоит ли рассматривать такой вариант?
Любое исполнение с Вибростеком будет неэффективно.
Решение с Силомером можно выбрать точечное, общая стоимость будет меньше, чем полноплоскостное опирание под лаги.
При сетке опор 500*500 мм, размером опор 50*50мм, толщиной 12.5 мм - подойдет SR110. По периметру (вдоль стен) - SR220.
-
Андрей Юренко
-
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: Чт окт 27, 2016 11:49 am
- Город: Краснодар
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35