Kretos » Пн дек 25, 2017 7:37 am
Добрый день!
Допустимо ли такая последовательность при устройстве пола:
1. Гладкая плита перекрытия.
2. Шуманет-100 Комби.
3. Выравнивающий слой керамзита (для устранения перепадов высот плиты перекрытия) с проливкой раствором.
4. ЦПС 5 см.
5. Финишное покрытие.
Заранее спасибо!
-
Kretos
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт окт 17, 2017 9:39 pm
- Город: Москва
Александр Фадеев » Пн дек 25, 2017 9:21 am
Здравствуйте, Kretos.
Такая последовательность допустима, однако рекомендуемая толщина стяжки при условии армирования составляет 60 мм. Толщина 50 мм допустима на локальных участках.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Kretos » Пн дек 25, 2017 10:29 am
Александр, спасибо за ответ!
Я понимаю отклонения по толщинех ЦПС от рекомендованных показателей, но ограничен конструктивными факторами.
Меня беспокоили два момента:
- не повредит ли насыпанный керамзит слой шуманета;
- не будут ли заведомо проявлены негативные звуковые эффекты из-за размещения слоя керамзита между упругим слоем и тяжелой стяжкой.
Правильно я понял, что по двум последним вопросам можно не переживать?
И еще один вопрос - при использовании Шуманета под плавающей стяжкой, следует ли класть упругий слой (напр. Акуфлекс) под ламинат?
-
Kretos
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт окт 17, 2017 9:39 pm
- Город: Москва
Александр Фадеев » Пн дек 25, 2017 10:45 am
Правильно я понял, что по двум последним вопросам можно не переживать?
Да, всё верно.
И еще один вопрос - при использовании Шуманета под плавающей стяжкой, следует ли класть упругий слой (напр. Акуфлекс) под ламинат?
Эффективность будет определяться упругим слоем, уложенным под стяжку. Поэтому укладывать "Акуфлекс" под ламинат с точки зрения звукоизоляции смысла нет. Другой вопрос, что ряд производителей ламината иногда рекомендует укладывать их продукцию на мягкую подложку...
-