madgol писал(а):Облицовка - ГВЛ + ГВЛ + ГКЛВ. Гулкость - звук как по пустой коробке при простукивании, если стучать у профиля то такого эффекта нет.
Если шаг профиля ни на что не влияет, то мне спокойней будет поставить через 300 мм.
Еще такой вопрос - можно ли сделать обшивку из 3 слоев ГВЛ, без ГКЛ?
Шаг профиля еще как влияет на самом деле чем больше шаг тем лучше для звукоизоляции , но с увеличением шага ослабевает механическая жесткость конструкции поэтому делаем согласно расчетам кнауф, у вас нормальный шаг оставьте как есть. Я бы третий лист не делал , так как звукоизоляцией дверного проема будет определяться шум проникающий в комнату. По поводу гвл то с ним труднее в плане финишной отделки , но тут смотря кому и под какую . Если вы заполнили акустической ватой а не пенопластом каркас ) то все нормально у вас .