crocodylus » Вт дек 20, 2016 5:55 pm
Доброго времени суток!
Нужно ли при укладке ламината на акуфлекс класть под акуфлекс полиэтиленовую пленку?
Прораб говорит если ламинат укладывается на бетонное основание - производители рекомендуют использовать пленку, но в инструкции по монтажу ничего про пленку не сказано. Как быть?
Объект - квартира, 4 этаж панельной 16-этажки, несколько месяцев назад делалась выравнивающая стяжка 1-3 см толщиной. Ламинат кладется в жилых комнатах.
Спасибо!
-
crocodylus
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 6:25 pm
- Город: Харьков
Илья Мельник » Ср дек 21, 2016 2:36 pm
Добрый день!
Если в каких-то целях требуется наличие пленки, то вы можете её использовать как на материале Акуфлекс, так и под ним. На акустических характеристиках материала наличие пленки никак не скажется.
-
Илья Мельник
-
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:41 am
- Город: Киев
-
crocodylus » Ср мар 29, 2017 12:41 pm
Делюсь результатами. После укладки ламината на акуфлекс он при ходьбе ощутимо прогибается. Ламинат был уложен пару месяцев назад и эффект со временем не уменьшился. Плюс к этому при шагах звук как хлопок по пустой толстой картонной коробке. Если со временем эффект не исчезнет, придется выкидывать акуфлекс и менять на что-то другое.
-
crocodylus
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 6:25 pm
- Город: Харьков
Мясников Максим » Ср мар 29, 2017 12:56 pm
crocodylus писал(а):Делюсь результатами. После укладки ламината на акуфлекс он при ходьбе ощутимо прогибается. Ламинат был уложен пару месяцев назад и эффект со временем не уменьшился. Плюс к этому при шагах звук как хлопок по пустой толстой картонной коробке. Если со временем эффект не исчезнет, придется выкидывать акуфлекс и менять на что-то другое.
Можете марку ламината написать?
При монтаже ламинат "в распор" уложен?
Оставлены ли по краям зазоры (обычно 10-15 мм)?
-
Мясников Максим
-
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Вт авг 25, 2015 9:02 am
- Город: Уфа
Yug_Master » Ср мар 29, 2017 10:59 pm
crocodylus а основание точно ровное? Выравнивали когда делали стяжку по маякам или самовыравнивающей смесью лили? Положите рейку ровную длиной метра полтора два на ламинат если есть вариант, посмотрите на плоскость пола .
-
Yug_Master
-
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: Вс дек 27, 2015 7:48 am
- Город: Краснодар
crocodylus » Пт апр 07, 2017 9:29 am
Основание точно ровное, делалось по маякам, бригада эта делает мне уже второй объект и никаких проблем с геометрией нет. По краям ламината оставлен технологический зазор. Уложена полиэтиленовая пленка "под напольные покрытия", на нее акуфлекс, на него ламинат. Эффект наблюдался сразу после укладки. Через несколько недель эффект не изменился, монтаж плинтусов и переходных планок под дверями ничего не изменил. Размеры помещений 5х3.4 и 3.4х3.4. Эффект есть в обоих, но во втором незначительно слабее. Ламинат приличного качества 30евро/м2, фото по ссылкам (на форум не загружаются).
http://demowww.com/1/P70330-135100.jpghttp://demowww.com/1/P70330-135144.jpg
-
crocodylus
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 6:25 pm
- Город: Харьков
crocodylus » Пт апр 14, 2017 5:12 pm
В общем прогиб ламината замечают 100% людей, посетивших объект. Придется однозначно убирать акуфлекс и менять подложку. Может быть под толстой паркетной доской, уложенную на фанеру поверх акуфлекса он и будет работать, но не под ламинатам. Считаю что виноват в ситуации производитель, который должен был провести соответствующие испытания и указать на официальном сайте, какими характеристиками должно обладать напольное покрытие, чтобы не было никаких побочных эффектов.
Таким образом использование акуфлекса повлечет за собой такие расходы на устранение эффекта:
1) личное время на разбор ситуации
2) стоимость ненужного уже акуфлекса
3) стоимость разборки ламината, замены подложки
4) стоимость подменного материала при возможных повреждениях во время монтажа
5) личное время на координацию новой задачи (согласовать с прорабом, закупить материал, принять работу, убрать объект)
6) объектом до устранения проблемы нет возможности пользоваться по назначению
Советую выбирать акуфлекс с большой осторожностью, так как такие существенные пробелы в технической информации могут вызвать и более существенные проблемы. Материал в продаже появился не вчера и необходимая информация должна присутствовать, тем более при такой его стоимости.
-
crocodylus
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 6:25 pm
- Город: Харьков
Родин Антон » Пт апр 14, 2017 7:11 pm
Добрый день! За все время существования и эксплуатации материала Акуфлекс проблем с прогибом финишных напольных покрытий выявлено не было.
Спасибо за ваше сообщение, для нас очень важно получать обратную связь от клиентов, как в случаях положительного использования наших материалов, так и в случаях возникновения проблем при монтаже и эксплуатации материалов и конструкций.
Пришлите, пожалуйста, на почту
support@acoustic.ru ваши контактные данные для более подробного рассмотрения сложившейся ситуации и нахождения путей ее решения.
-
Родин Антон
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт май 16, 2013 9:18 am
VAN » Пт апр 21, 2017 5:12 pm
Проблема оказыывается не нова, уже и ранее были нарекания по Акуфлекс под ламинат.
Планировал тоже использовать Акуфлекс, теперь не уверен. Что посоветуют уважаемые специалисты АкустикГрупп, в чем может быть проблема с прогибом?
- Вложения
-
- с сайта Форумхаус.JPG (40.12 КБ) Просмотров: 15293
-
VAN
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: Вт фев 14, 2017 5:16 pm
- Город: Люберцы
SantehNik » Ср май 10, 2017 10:08 am
VAN писал(а):Проблема оказыывается не нова, уже и ранее были нарекания по Акуфлекс под ламинат.
Планировал тоже использовать Акуфлекс, теперь не уверен. Что посоветуют уважаемые специалисты АкустикГрупп, в чем может быть проблема с прогибом?
VAN
crocodylus
Аналогичная проблема. Основание стяжка по маякам/акуфлекс/ламинат 8мм. Есть еще небольшой участок пола: полы по лагам/фанера 12мм/акуфлекс/ламинат 8мм - проблема таже. Было уложено 3 месяца назад. Сразу после укладки потрескивал в замках при хотьбе. Думал что обляжется, и проблема исчезнет. Но увы, придется производить замену акуфлекса. Применять акуфлекс нужно с осторожностью! Возможно его стоит укладывать только под стяжку (в альбоме технических решений), но ни как под ламинат!!!
Хочется услышать специалистов компании АкустикГрупп и дать разъяснительный ответ по проблеме.
-
SantehNik
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт май 04, 2017 10:04 am
- Город: Тамбов
Андрей Нечаев » Ср май 10, 2017 4:23 pm
Добрый день. Как уже писал Антон Родин, проблем при эксплуатации подложки Акуфлекс на нашей практике не возникало. Более того, около 3-х лет назад я в трех комнатах положил данный материал. В двух помещениях Акуфлекс лежит под стандартным ламинатом 8 мм, в одном под пробковым ламинатом 10 мм. Никаких проблем с напольным покрытием в замковых соединениях нет.
-
Андрей Нечаев
-
- Сообщения: 263
- Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 10:02 am
crocodylus » Пн июн 26, 2017 2:12 pm
Проверил на оставшейся подложке несколько других видов ламината - все что 8 мм - гнется. Жаль что этой информации не было на сайте - купил бы 10 или 12 мм и проблемы скорей всего бы не было. Со своей стороны хочется поблагодарить поставщика акуфлекса - на проблему не закрыли глаза, а прислали своего представителя на объект. Что делать с этим дальше пока не решил. Может в одном помещении поменяю подложку на что-то твердое, во втором, где не так сильно выражен эффект, оставлю так.
-
crocodylus
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 6:25 pm
- Город: Харьков
Андрей Галынский » Пт июл 07, 2017 1:34 pm
Здравствуйте!
Имейте ввиду, что меняя подложку под ламинат на более жесткую вы тем самым снижаете эффект изоляции ударного шума.
-
Андрей Галынский
-
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 5:11 pm
- Город: Минск
-
crocodylus » Вт июл 18, 2017 8:30 pm
Андрей Галынский писал(а):Здравствуйте!
Имейте ввиду, что меняя подложку под ламинат на более жесткую вы тем самым снижаете эффект изоляции ударного шума.
К сожалению да. Если бы производитель акуфлекса указал, что минимальная толщина ламината 12 мм - был бы другой ламинат.
Фраза на официальном сайте "Акустически эффективный (под ламинатом 8мм - 20дБ) и экологически чистый" только вводит в заблуждение.
Хорошо было бы дописать там что-то вроде "минимально допустимая толщина ламината - 8 мм, но при этом возможен его прогиб при ходьбе, рекомендуемая толщина - 12мм".
В сложившейся ситуации проблема прогиба пола при ходьбе намного более существенна, чем изоляция ударного шума.
-
crocodylus
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 6:25 pm
- Город: Харьков
Родин Антон » Вт авг 01, 2017 1:55 pm
В связи появлением вопросов связанных с эксплуатацией материала "Акуфлекс" под напольными покрытиями.
Мы решили провести дополнительную серию испытаний для определения более подробных характеристик конструкций полов с применением материала "Акуфлекс".
-
Родин Антон
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Чт май 16, 2013 9:18 am
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20