Алексей Владимирович » Вт апр 18, 2017 10:13 pm
Здравствуйте! Делаю звукоизоляцию в новостройке. В одной из комнат на стену из пеноблоков, граничащую с соседями есть необходимость использовать панель ЗИПС ультра, тк 55мм это максимальная толщина ЗУ которую я могу использовать там. Знаю что на ЗИПС панели нельзя ничего вешать, но у меня нет возможности делать каркасную систему, а повесить нужно. Подскажите, что можно придумать чтобы закрепить кронштейн для ТВ и подвесной ящик. Заранее благодарю
-
Алексей Владимирович
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт апр 18, 2017 9:38 pm
- Город: Петербург
Алексей Владимирович » Ср апр 19, 2017 1:07 pm
Добрый день! По весу затрудняюсь ответить. ТВ 40 дюймов. К самому ЗИПС крепить полагаю бессмысленно. Планирую сделать закладную из фанеры, прикрепить ее к стене из пеноблоков, проложив вибросилом, все остальное выложить ЗИПСом, по периметру закладной пройти герметиком Вибросил. И сверху лист ГВЛ.
-
Алексей Владимирович
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт апр 18, 2017 9:38 pm
- Город: Петербург
Илья Мельник » Ср апр 19, 2017 5:33 pm
Добрый день, Алексей!
Ваше решение с закладной выглядит менее предпочтительным, чем крепление насквозь через ЗИПС к стене. Однако перепроверьте вес того, что планируется крепить. Вполне возможно, что удастся перераспределить вес и закрепиться к панелям. Тогда потерь по звукоизоляции не будет.
-
Илья Мельник
-
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:41 am
- Город: Киев
-
Алексей Владимирович » Чт апр 20, 2017 10:20 pm
Спасибо за ответ. Посмотрел, что вес телевизора вместе с кронштейном составляет порядка 10 кг. Вы рекомендуете крепить ТВ непосредственно к панелям, не затрагивая стены? По подвесным ящикам, рекомендуете не делать закладную, а просто крепить сквозь ЗИПС к стене? И по поводу розеток, в идеале делать накладные, но если устанавливать встроенные, как порекомендуете их крепить? Планирую использовать тонкие коробки 40 мм, чтоб не делать больших сквозных отверстий в ЗИПСе, отверстия под кабель, обработать Вибросилом
-
Алексей Владимирович
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт апр 18, 2017 9:38 pm
- Город: Петербург
Илья Мельник » Пт апр 21, 2017 2:23 pm
Телевизор весом 10 кг точно можно закрепить прямо к панелям с помощью винтов Молли с помощью двух точек крепления (желательно на 2 разные панели ЗИПС).
По поводу ящиков, да, лучше напрямую сквозь ЗИПС к стене.
По поводу розеток, Ваше решение выглядит оптимальным. Если не использовать накладные розетки, следует выбрать подрозетники такой глубины, чтоб они не касались базовой стены. В подрозетнике все щели заполнить Вибросилом. Прохождение кабеля также уплотнить Вибросилом.
-
Илья Мельник
-
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:41 am
- Город: Киев
-
VAN » Пт апр 21, 2017 5:30 pm
Илья Мельник писал(а):Если не использовать накладные розетки, следует выбрать подрозетники такой глубины, чтоб они не касались базовой стены. В подрозетнике все щели заполнить Вибросилом. Прохождение кабеля также уплотнить Вибросилом.
делал так же, кроме того между подрозетником и капитальной стеной прокладывал 1-2 слоя вибростек-М
-
VAN
-
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: Вт фев 14, 2017 5:16 pm
- Город: Люберцы
Вохмянин Михаил » Пн апр 24, 2017 9:42 am
Илья Мельник писал(а):Телевизор весом 10 кг точно можно закрепить прямо к панелям с помощью винтов Молли с помощью двух точек крепления (желательно на 2 разные панели ЗИПС).
По поводу ящиков, да, лучше напрямую сквозь ЗИПС к стене.
По поводу розеток, Ваше решение выглядит оптимальным. Если не использовать накладные розетки, следует выбрать подрозетники такой глубины, чтоб они не касались базовой стены. В подрозетнике все щели заполнить Вибросилом. Прохождение кабеля также уплотнить Вибросилом.
Добавлю, что есть подрозетники глубиной 45 мм, которые впишутся в толщину ЗИПС-Вектора и ЗИПС-3-Ультра. При их монтаже проследите, чтобы они не касались базовой стены.
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-