Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Пт окт 21, 2016 3:20 pm

Вы какого размера гипсокартонные листы будете использовать? По большому счету, можете и не отвечать на этот вопрос. Шаг профилей должен быть кратен формату листа, в противном случае, при монтаже ГКЛ край будет висеть в воздухе (а должен попасть на профиль и быть прикрученным к каркасу), что не есть хорошо. К предыдущим схемам это тоже относится, кстати.
Вариант с 66-тью подвесами мне нравится больше. Надежнее.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Пн окт 24, 2016 1:29 pm

А какой вариант 2хслойной обшивки эффективнее: гвл 10 мм + гкл 12,5 мм или гвл 12,5 мм + гкл 12,5 мм?
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Мясников Максим » Пн окт 24, 2016 2:38 pm

Antouan писал(а):А какой вариант 2хслойной обшивки эффективнее: гвл 10 мм + гкл 12,5 мм или гвл 12,5 мм + гкл 12,5 мм?

ГВЛ 12,5 + ГКЛ 12,5
Чем больше масса - тем эффективнее конструкция.
Мясников Максим
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Вт авг 25, 2015 9:02 am
Город: Уфа

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Ср окт 26, 2016 9:31 pm

В последней версии Альбома инженерных решений утяжелена обшивка каркаса звукоизоляционного потолка: замена гвл 10 + гкл 12,5 на Саундлайн и Гипрок акулайн (19,5-20 кг/м2 на 31 кг/м2 ), однако шаг подвесов (800-900 мм) и основных профилей (600 мм) не изменился. Почему? И если раскладывать подвесы с учётом рекомендации 2,8 шт. на 1 м2, то никак не удаётся соблюсти такие расстояния (их необходимо уменьшать). Это недоработка инженеров или я что-то неправильно рассчитываю?
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Мясников Максим » Чт окт 27, 2016 10:32 am

Antouan писал(а):В последней версии Альбома инженерных решений утяжелена обшивка каркаса звукоизоляционного потолка: замена гвл 10 + гкл 12,5 на Саундлайн и Гипрок акулайн (19,5-20 кг/м2 на 31 кг/м2 ), однако шаг подвесов (800-900 мм) и основных профилей (600 мм) не изменился. Почему? И если раскладывать подвесы с учётом рекомендации 2,8 шт. на 1 м2, то никак не удаётся соблюсти такие расстояния (их необходимо уменьшать). Это недоработка инженеров или я что-то неправильно рассчитываю?


Расстояние между подвесами выбирается исходя из формы помещения (не всегда изолируемое помещение прямоугольное), а количество подвесов берётся исходя из нагрузки, а соответственно кол-во подвесов на 1 м.кв.
Исходя из выше сказанного, расстояние между подвесами примерная величина, и не стоит на неё опираться при расчёте кол-ва подвесов.

Вес потолочной облицовки увеличился, но нагрузка на подвес осталась в пределах допустимых норм.
Мясников Максим
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Вт авг 25, 2015 9:02 am
Город: Уфа

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Чт окт 27, 2016 11:03 am

А не чрезмерна ли нагрузка такой конструкции в 37-38 кг/м2 на ж/б перекрытие?
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Чт окт 27, 2016 3:19 pm

Перекрытие у вас какое? В среднем ж/б перекрытие рассчитано на 600 кг/м2 в зависимости от толщины плиты, есть ли пустоты и т д.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Чт окт 27, 2016 9:44 pm

Вохмянин Михаил писал(а):Перекрытие у вас какое? В среднем ж/б перекрытие рассчитано на 600 кг/м2 в зависимости от толщины плиты, есть ли пустоты и т д.


Стандартное ж/б, кирпичный дом 2008 года постройки. Вроде как стандарт - 800 кг/м2 максимально допустимая нагрузка без учёта стяжки, межкомнатных перегородок, мебели.
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Пт окт 28, 2016 10:14 am

600... 800... для этого выполняется расчет. А по факту даже больше. Ориентировочно где-то в этих пределах. Поэтому нагрузка в 40 кг на м2 не повод для беспокойства.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Пт окт 28, 2016 2:17 pm

А в случае устройства второго уровня потолка по периметру шириной 30-50 см необходимо ли сдвигать подвесы второго ряда к близлежащим к стене чтобы избежать их перегрузки из-за второго уровня?
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 31, 2016 9:01 am

Вы имеет ввиду, например, гипсокартонные "короба"?
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Пн окт 31, 2016 11:03 am

Вохмянин Михаил писал(а):Вы имеет ввиду, например, гипсокартонные "короба"?


Да. Как можно расчитать дополнительную нагрузку от них на подвесы, под которыми будут эти короба располагаться, и распределить на ближайшие ряды чтобы избежать перегруза подвесов?
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Вт ноя 01, 2016 10:08 am

Уважаемые специалисты! Помогите рассчитать расположение подвесов с учётом дополнительной нагрузки гипсокартонного короба шириной 30-35 см по периметру со смещением от торца комнаты слева на 20 см. Комната 6,86 * 3,79 м (26 м2). Общая масса конструкции - 730 кг + общая масса короба по периметру - 80 кг. Всего 60 подвесов Виброфлекс К-15.
Вложения
Потолок2016_60.jpg
Потолок2016_60.jpg (226.73 КБ) Просмотров: 5483
Antouan
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2012 8:29 pm

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Вохмянин Михаил » Вт ноя 01, 2016 5:19 pm

Я бы делал по нижеследующей схеме. Только количество подвесов увеличивается до 72-ух. Такой вариант более надежный. Так же обозначил короба (поправьте, если не правильно).
Вложения
план потолка.jpg
план потолка.jpg (231.92 КБ) Просмотров: 5464
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопросы по звукоизоляции потолка

Сообщение Antouan » Ср ноя 02, 2016 8:42 am

А к чему такое количество подвесов? При указанной массе нагрузка на подвес будет не более 11,2 кг при желаемой в 12-14 кг (загрузка Силомера на оптимальные 80-90%, плюс небольшой запас). 72 подвеса подходит под нагрузку, рассчитанную в последней версии Альбома инженерных решений (36-37 кг/м2), а у меня масса облицовки меньше (в итоге с учётом короба 28-31 кг/м2). Да и каждая связь с плитой перекрытия, пусть и выброразвязанная, это негативная для звукоизоляции связь, отсюда стремление снизить количество подвесов, а Вы предлагаете ещё прибавить 12 штук. И второй момент по распределению подвесов: в местах нахождения короба нагрузка увеличивается, соответственно их необходимо сдвигать с целью равномерного распределения нагрузки, чтобы не перегрузить подвесы, находящиеся над коробом. Хотя в Вашей схеме, наверное, в этом нет необходимости, потому что подвесов слишком много и даже допнагрузка от короба их не перегрузит. Зато нагрузка на подвесы посередине будет даже ниже 11 кг.