Усреднённое значение веса конструкции звукоизоляционного потолка
http://www.acoustic.ru/constructions/zv ... otolka/15/(без учёта шпатлёвки, краски, светильников и декоративных элементов) - 36 кг/м2
Подвес К-15 рассчитан на нагрузку до 15 кг, следовательно нужно применять больше 36/15=2,4 шт/м2.
Если учесть равномерность распределения нагрузки то "расход" Виброфлексов увеличится до 2,8 шт/м2.
В АИР указан примерный шаг между подвесами, но помимо этого указано размещение подвесов по периметру потолка. У вас габаритные размеры комнаты совпали таким образом, что место размещения подвеса периметра совпало с местом размещения подвеса центра конструкции.
Рассчитывать количество подвесов лучше по таблице расхода материала.