Плитка из керамогранита на пол

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Плитка из керамогранита на пол

Сообщение zuzaekk » Пт сен 30, 2016 5:04 pm

Добрый день. Много материалов по звукоизоляции пола перелопатил. Сделал вывод, что под керамогранит рекомендовано устройство плавающей стяжки. Толщина, конечно, не очень устраивает.
Отсюда вопрос: можно ли вычесть толщину плитки из рекомендованных 60мм стяжки? Это ведь, материал с близкими характеристиками.
zuzaekk
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 1:14 pm
Город: moscow

Re: Плитка из керамогранита на пол

Сообщение Вохмянин Михаил » Пт сен 30, 2016 5:14 pm

Добрый день!
Какой материал вы собираетесь использовать?
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Плитка из керамогранита на пол

Сообщение zuzaekk » Пт сен 30, 2016 5:22 pm

Стяжка по Шумостоп С2/К2. Затем плитка из керамогранита на клей.
zuzaekk
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 1:14 pm
Город: moscow

Re: Плитка из керамогранита на пол

Сообщение Вохмянин Михаил » Пн окт 03, 2016 9:10 am

Керамогранит имеет среднюю толщину 10 мм (у разных производителей она варьируется). Толщина стяжки составит примерно 50 мм. По Шумостоп-С2 выполнять стяжку тоньше, чем 60 мм без финишного покрытия я не рекомендую.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Плитка из керамогранита на пол

Сообщение zuzaekk » Пн окт 03, 2016 9:35 am

Т.е. как ни крути, для плитки изолирующий слой не может быть тоньше 8см?
zuzaekk
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 1:14 pm
Город: moscow

Re: Плитка из керамогранита на пол

Сообщение Мясников Максим » Пн окт 03, 2016 12:24 pm

zuzaekk писал(а):Добрый день. Много материалов по звукоизоляции пола перелопатил. Сделал вывод, что под керамогранит рекомендовано устройство плавающей стяжки. Толщина, конечно, не очень устраивает.
Отсюда вопрос: можно ли вычесть толщину плитки из рекомендованных 60мм стяжки? Это ведь, материал с близкими характеристиками.

Тут больше дело не в схожих характеристиках материала, а в прочности конструкции. Стяжка по материалу Шумостоп-С2/К2 должна быть определённой прочности, по этой причине прописывается обязательная армирование и выполнение стяжки из пескобетона (ПЦС) марки М300 или более. Керамогранит практически не придаст стяжке дополнительной прочности в связи с этим не рекомендуется уменьшать толщину стяжки за счёт толщины финишного покрытия.
Мясников Максим
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Вт авг 25, 2015 9:02 am
Город: Уфа


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15