Здравствуйте! Имеется деревянный сруб, собран в прошлом году. Задача уменьшить передачу воздушного и ударного шума со второго этажа с помощью устройства "плавающего пола". Наверху будут детские комнаты, так что топот и визги обеспечены . Сейчас врезаны только балки перекрытия 100*200 с шагом 700 по осям. Они не имеют жесткого крепления с несущими стенами. Подскажите, правильно ли я представляю "пирог" перекрытия? Снизу-вверх:
-вагонка между балками на высоте 5 см от нижнего края балки. Она выполняет роль потолка первого этажа, она же и черновой пол второго этажа. Подвесной потолок из ГКЛ не рассматриваем.
-пароизоляция.
- Плиты Шуманет-эко 2 слоя по 5 см.
- Лаги=брус 50*50 (или лучше 50*70 плошмя?) поперёк балок с шагом 400 по осям. Между балками и лагами квадратики силомера 50*50*12,5. Лаги не прикручиваем!
- на лаги прикручиваем 2 слоя фанеры 18 мм, швы вразбежку.
- акуфлекс.
- ламинат.
- по периметру плавающего пола 2 слоя Вибростек-М от стены.
И конечно, сопутствующие вопросы:
1. нужна ли клеящая мастика между слоями фанеры? Если-да, то какую поэкологичнее посоветуете. ПВА подойдет?
2. имеет ли смысл уложить слой Вибростек-М между фанерой и лагами? Или нет, т.к. все равно будут "звуковые мостики" в виде саморезов?
3. не очень хорошо представляю технологию укладки листов фанеры на незакрепленные лаги. Как это правильно выполняется? Может хотя бы приклеить лаги к балкам через слоя силомера?
4. какой марки нужны квадратики силомера размером 50*50*12,5 для этих задач? По какой формуле расчитывается?
5. между нижним слоем фанеры и плитой Шуманет-эко остается 10 см воздушного зазора. При необходимости его можно уменьшить. Какой воздушный зазор в этой конструкции является оптимальным?
6. надо ли в местах врезки балок подложить под них вибростек или силомер? Если да, то какой именно. Может имеет смысл сделать "плавающим" всё перекрытие и тогда убрать силомер между балками и лагами?