ThickPanda » Ср янв 06, 2016 3:35 pm
День добрый!
Имеем в наличии многоквартиный дом, батареи отопления в котором замурованы в межквартирные стены. Это сделано на заводе при строительстве дома. Но вопрос не в этом.
шумоизолируюсь от соседей. в 2-х комнатах надо сделать по одной стене. В первой комнате - уже построил облицовку на стоечных профилях 50х75 и 100мм роквул акустик батс. из 2-х имеющихся батарей одна осталась за облицовкой. Думаю не замерзну:)
Встал вопрос о конструкции облицовки во второй комнате: идея в том, чтоб оставиьь между стеной и облицовкой зазор(2-3 см) и сделать в облицовке 2 "лючка" - днем, когда шумоизоляция не особо критична эти лючка открывать, чтоб воздух в оставленном промежутке грелся и выходил в комнату, а к ночи - закрывать лючек, восстанавливая шумоизоляцию.
Вынести батарею из стены в комнату не вариант. Закрывать облицовкой еще одну батарею - тоже не хочется. Менять квартиру - только года через 3:)
-
ThickPanda
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт янв 05, 2016 10:38 pm
- Город: Ярославль
ThickPanda » Пт янв 08, 2016 5:24 pm
будем надеяться, что с окончанием нг-каникул ктотнить появится и будет грамотная идея.
-
ThickPanda
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт янв 05, 2016 10:38 pm
- Город: Ярославль
Yug_Master » Пт янв 08, 2016 11:37 pm
Компания Роквул позиционирует материал акустик батс как эко материал , однако при его производстве используется формальдегидное связующие, тем не менее Роквул утверждает что здоровью человека ничего не угрожает так как формальдегид выделяется при превышение температурного порога 40-45 градусов .
Про 2-3 см
1) С учетом того что вас нет развязки верхней, нижней плиты уже потеря 30-50% облицовки ,использовался вибростек или нет и т.д .Герметичность ЗИ конструкции нарушена - о какой звукоизоляции идет речь ..... утепление с приглушением звуков .
2) Попадание эмиссий частиц ваты в комнату.Никакой спанбонд не спасет ,только герметичность .
Про люки- попадание эмиссий частиц в комнату , тем более при нагреве .
Есть повод задуматься о здоровье . Абсолютно не важно какое связующие акриловое, формальдегидное важно правильно сделать монтаж .Сама по себе вата стоит на 2, 3, 4 месте в звукоизоляции.....
-
Yug_Master
-
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: Вс дек 27, 2015 7:48 am
- Город: Краснодар
ThickPanda » Пн янв 11, 2016 5:59 am
Yug_Master писал(а):Компания Роквул позиционирует материал акустик батс как эко материал , однако при его производстве используется формальдегидное связующие, тем не менее Роквул утверждает что здоровью человека ничего не угрожает так как формальдегид выделяется при превышение температурного порога 40-45 градусов .
Про 2-3 см
1) С учетом того что вас нет развязки верхней, нижней плиты уже потеря 30-50% облицовки ,использовался вибростек или нет и т.д .Герметичность ЗИ конструкции нарушена - о какой звукоизоляции идет речь ..... утепление с приглушением звуков .
2) Попадание эмиссий частиц ваты в комнату.Никакой спанбонд не спасет ,только герметичность .
Про люки- попадание эмиссий частиц в комнату , тем более при нагреве .
Есть повод задуматься о здоровье . Абсолютно не важно какое связующие акриловое, формальдегидное важно правильно сделать монтаж .Сама по себе вата стоит на 2, 3, 4 месте в звукоизоляции.....
Это всего лиш "проект", попытка изобразить хоть что то... видимо неудачная:(
-
ThickPanda
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт янв 05, 2016 10:38 pm
- Город: Ярославль
ThickPanda » Сб янв 23, 2016 8:48 pm
Здравствуйте, Александр!
вернулся я в тему. все дело в том, что батарея представляет из себя квадрат из трубы 200х200 см. Если его не зукоизолировать - то половина стены будет полупустая
Плюс еще розетки: сейчас в одной комнате со стены где я поставил облицовку я убрал все розетки(2 шт) и вывел отдельным проводом дополнительные розетки на другие стены. Но во второй комнате - розетки нужны будут на стенах, где облицовка планируется.
Как решить вопрос с розеткой на облицовке?
-
ThickPanda
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт янв 05, 2016 10:38 pm
- Город: Ярославль
vasilii » Сб янв 23, 2016 10:04 pm
ThickPanda писал(а): Но во второй комнате - розетки нужны будут на стенах, где облицовка планируется.
Как решить вопрос с розеткой на облицовке?
До ответа инженеров-акустиков - если вас интересуют врезные - можете посмотреть практику от Кнауф и самоделы форумчан -отсылки из Сообщение #2103 с страницы родственного форума-
https://www.forumhouse.ru/threads/29763 ... t-14183043 Из последних обсуждений практических ньюансов самоделов-- с 188 по 190 страницы "Консультации по звукоизоляции-8" ветки по звукоизоляции выше
Возможно -вам удастся подержать в руках и готовые подрозетники в ЗИ облицовку- короб Sound Guard IzoBox.
-
vasilii
-
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm
ThickPanda » Пн янв 25, 2016 7:19 pm
Василий, спасибо за ссылку. нашел много всего интересного.
Насчет лючков и периодической вентиляции заоблицовочного пространства: видимо если я решусь на подобное меропроятие(как сделать лючки - я почти придумал, глядя на конструкции с форумхауса для розеток) но нужно выбирать аналоги минваты, которые не будут в воздух выделать посторонних веществ. Ибо сделаная сейчас облицовка - герметична(герметик по кругу, щвы между листами зашпаклеваны). а в вентилируемой - не часто но продув будет, может даже принудительный
-
ThickPanda
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт янв 05, 2016 10:38 pm
- Город: Ярославль
vasilii » Пн янв 25, 2016 8:51 pm
Насчет звукоизоляционных лючков- готовых или полусамодельных ( - и из Альбома Кнауф -в сообщениях 11-15 ссылки и вложения -
https://www.forumhouse.ru/threads/329267/ И не забывайте -вата внутри звукоизоляционных конструкций не столь обязательна в части массированного(сплошного) закрытия всей площади -у нее немного иная роль внутри ГЕРМЕТИЧНЫХ(!) облицовок, чем ПРЯМОпоглощение..
Возможно вам также покажется интересной идея полузакрытых экранов -кожухов
- http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2913&p=14591&hilit=%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&sid=4fce290e70828e1b14b52842a4a895f6#p14591
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2639&p=12858&hilit=%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8&sid=4fce290e70828e1b14b52842a4a895f6#p12858
И на родственном форуме-
https://www.forumhouse.ru/threads/287523/#post-14252394https://www.forumhouse.ru/threads/280947/#post-10982805
-