Sepsis » Ср дек 16, 2015 11:54 pm
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Планирую сделать звукоизоляцию стены.
Исходные данные: высота стены 2,7 метра, ширина 4,4 метра.
Конструкция: облицовка на независимом сдвоенном каркасе 50 мм.
1. Если я правильно понял, в указанной конструкции крепление стоечных профилей к стене не производится. На стену планирую повесить ЖК телевизор 42 дюйма, вес 25 кг. Для усиления конструкции, в месте крепления телевизора (попадает между двух стоек), планирую поставить горизонтальную перемычку с деревянным брусом, дополнительно прикрепив ее к стене с помощью двух стеновых креплений Виброфлекс-КС. Правильное ли решение я выбрал или есть способ лучше/проще?
2. При креплении листов, обязательно ли делать разбежку по высоте или достаточно смещения швов по горизонтали?
Спасибо за ответ!
-
Sepsis
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Ср дек 16, 2015 9:15 pm
- Город: Москва
Наталья Ширгина » Чт дек 17, 2015 10:38 am
Здравствуйте!
1. Крепление телевизора можно выполнить с помощью установленных в процессе монтажа закладных деталей из листа фанеры (лист фанеры крепится к каркасу в качестве первого слоя обшивки в месте закрепления телевизора). Стеновые крепления Виброфлекс-КС в этом случае не понадобятся.
2. Разбежку швов необходимо выполнить и по горизонтали, и по вертикали.
-
Наталья Ширгина
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
- Город: Москва
-
Sepsis » Чт дек 17, 2015 12:54 pm
Наталья, здравствуйте.
Спасибо за Ваш ответ!
-
Sepsis
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Ср дек 16, 2015 9:15 pm
- Город: Москва
Sepsis » Сб янв 09, 2016 2:38 am
Здравствуйте.
Начал работы по облицовке стены, возник вопрос.
Исходные данные: высота стены 2,7 метра, ширина 4,4 метра.
Конструкция: облицовка на независимом сдвоенном каркасе 50 мм, заполняется Шуманет-ЭКО, обшиваем САУНДЛАЙН-dB и Аку-Лайн.
В процессе монтажа каркаса выяснилось, что из-за кривизны стены ("пузо" по середине) расстояние от стоечного профиля до стены будет составлять от 20 до 60 мм.
Вопрос: есть ли смысл заполнить это пространство звукопоглощающим материалом большей плотности толщиной не более 20 мм?
Ход мысли: т.к. минеральная плита Шуманет-ЭКО имеет объемную плотность 30 кг/м3, более плотный материал усилит звукоизоляционный эффект указанной конструкции.
Спасибо за ответ!
-
Sepsis
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Ср дек 16, 2015 9:15 pm
- Город: Москва
Yug_Master » Сб янв 09, 2016 8:15 am
1 Вату сжимать не стоит.
2 Вата большей плотности при отсутствии воздушного зазора может передавать звук .
3 Ваша попытка добавить 2 дБА может быть только в минус дБА.
-
Yug_Master
-
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: Вс дек 27, 2015 7:48 am
- Город: Краснодар
Александр Фадеев » Пн янв 11, 2016 10:36 am
Здравствуйте, Sepsis, Yug_Master.
Полностью разделяю мнение Yug_Master:
1 Вату сжимать не стоит.
2 Вата большей плотности при отсутствии воздушного зазора может передавать звук .
3 Ваша попытка добавить 2 дБА может быть только в минус дБА.
Следуйте рекомендациям по монтажу каркасных облицовок.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Sepsis » Пн янв 11, 2016 10:43 pm
Здравствуйте.
Александр Фадеев, Yug_Master, спасибо за ваши ответы!
-
Sepsis
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Ср дек 16, 2015 9:15 pm
- Город: Москва