Андрей Галынский писал(а):В связи с чем такие вопросы? Поясните дальнейшие планы касательно Вашего потолка. Вы хотите его загрузить еще больше?
Андрей Галынский писал(а):Если будете соблюдать рекомендации по устройству потолка, то как раз и получите самые оптимальные характеристики. Количество виброподвесов на 1м2 потолка составляет 2,7. При этом они должны располагаться равномерно по поверхности потолка.
Андрей Галынский писал(а):По Вашему вопросу: что бы по максимуму загрузить виброподвес, надо использовать тяжелые облицовочные материалы: утяжеленный гипсокартон, акустический триплекс Саундлайн-dB. Использование однослойных, легких конструкций с применением тонкого облегченного гипсокартона (пускай даже в два слоя) недопустимо.
vasilii писал(а):Antouan , я- то думал , что с позиции наличия "акустического замыкания" на частоте приблизительно 35( 10- см промежуток с ватой) - 52( 5-см промежуток с ватой) Гц стремление подогнать собственную частоту виброизоляторов ниже 12-20 Гц не столь важно ?
http://zips.ua/viewtopic.php?f=5&t=1864 ... 48f#p10827
2):Как вам известно из литературы по борьбе с шумами для акустически ГИБКИХ облицовок ( в отличие от жёстких ) влияние точечных звуковых мостиков ( а тем более упругих связей ) не столь важно для низких НЧ из- за высокого косвенного проникновения НИЗКИХ НЧ- звуков по прилегающим поверхностям .
К тому же , поскольку на низких НЧ, где степень ослабления вибраций была бы мала при НЕДОГРУЗЕ - в области резонансов конструкций и составляющих их материалов , и ниже её , как вам известно из исследований , степень звукоизоляции определяется для ГИБКИХ(!) облицовок массивностью( массой) . А не жёсткими или полужесткими ( упругими) связями - то ниже частоты акустического замыкания это неважно ( для ЖЕСТКИХ облицовок с воздушным промежутком это было бы важно- известная аналогия мембранной модели , где посредством жёстких связей колеблются синхронно и с одной амплитудой , сводя dRw к 0-5 дб - вполне уместна .
А вот на степень уменьшения звукоизоляции добавочной на СЧ(!!) - степень ослабления связи важна .
Но по той причине , что при недогрузе даже с превышением собственной частоты в 25-40 Гц - эти собственные частоты в 6- 8- 10 раз меньше изолируемых частот( СЧ) то эффективность упругих связей велика даже при сильном недогрузе подвесов ..
Ещё раз напомню - то , что выше - по исследованиям работы именно ГИБКИХ облицовок ниже и в районе области "акустического замыкания" в аспекте влияния упругих связей на степень дополеительной звукоизоляции
Вохмянин Михаил писал(а):Я вам скажу больше, пятно контакта примрено 46х30 мм, а это, опять-таки, примерно 13,8 кв см. То есть, даже больше, чем ваши 12. Я так понимаю, вы ориентируетесь таблицей, да? Если так, то подбор материала по таблице носит ориентировочный характер. Для точных расчетов используется программный комплекс фирмой-производителей, в котором учитываются не только нагрузки и размеры опоры... Например, форм-фактор (то есть, соотношение периметра к площади) Только что перепроверил с указанными размерами... Ответ в сообщении №3 этой темы.
Для информации: 12 кг - это действительно 80% нагрузки; 13 кг - 87%, а 14 - 93%.