Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Вохмянин Михаил писал(а):Schultzz писал(а):День добрый !
Здравствуйте!Schultzz писал(а):Слышу соседа снизу, телевизор, разговоры, даже как пятками по полу ходить!
Снял ламинат ! Постелил 4мм подложку виброфлор в два слоя, сверху плиты Экозвукоизол (картон с песком!) 21 мм итого, результат как то вообще не впечатляет!
А почему должен быть результат? Для снижения воздушного шума от соседа снизу выполняют бетонные стяжки по звукоизоялционным плитам толщиной от 20 мм. Как вариант: шумопласт 20 мм, а поврех него стяжка толщиной 60 мм. Такое решение уже будет давать снижение.
Далее, если я правильно вас понял, слышно ходьбу соседа снизу. Это ударный шум. Он имеет неприятное свойство распространяться по каркасу здания во всех направлениях. То есть, все стены и зачастую даже потолок в комнате переизлучают такой шум. Для этого либо выполняется плавающий пол у соседа, либо выоплняется полная звукоизоялция уже у вас в комнате. По всей видимости вы пришли ко второму варианту.Schultzz писал(а):Снял старый гипрочный потолок двух уровненный, заделал все залипухи мастеров !
Занялся внутренними стенами в комнате!
По технологии этой же компании звукоизольные плиты на фанерные планки через виброшайбы и обшил гипсокартоном с зазором от пола и заделыванием акриловый герметиком Акцент -128 эластичный!
Сделал также потолок на профилях и на виброподвесах обшил звукоизолом и шелтер внутри!
Одну из стенок обшил панелью а потом ещё и относ сделал с виброподвесами и всем остальным!
Ожидал результата получше!)
Но воз и ныне там !
Посодействуйте в чём недоработки!
Недоработки, следующие:
1) Шайбы, а если точнее, то неэффективная виброразвязка каркаса от стен (для облицовок) и от перекрытия (для потолка). Соответственно, шум со стен передается на каркас, и облицовки просто не работают.
2) Толщина конструкций и обшивка. Я не понял по поводу кол-ва слоев обшивки и наличия заполнения внутри каркаса. Конструкции у вас тонкие, плюс неэффеткинвость работы ваших шайб. Как итог, эффект.. вернее никакого эффекта.
3) Пол, который у вас сделан, в принципе не должен давать снижения воздушного шума.
Решение, которое сработает:
1) бетонная стяжка по шумопласту.
2) каркасный потолок на виброизолирующих подвесах "виброфлекс-к15". В качестве заполнения использовать звукопоглощающую плиту не менее 50 мм (например, Шуманет-Эко - если из экологичных). Обшивать каркас можно 1 слоем ГВЛ, а в качестве второго слоя обшивки использовать ГКЛ.
3) Облицовки монтировать на металлическом каркасе шириной не менее 50 мм (соответственно, в качестве заполнения использовать звукопоглощающую плиту не менее 50 мм). Сам каркас монтируется с отступом от стены (5... 10 мм) без крепления к стене (так называемая, независимая облицовка). Обшивка каркаса по аналогии с потолком: ГВЛ+ГКЛ. Примыкания жестких элементов конструкций (профиль металлический, обшивные листы) к существующим стенам и перекрытиям должно происходить через прокладочную ленту. Схемы этих решений отображены в альбоме: http://www.acoustic.ru/technology/tech_ ... a/airzk/2/
Ко всем конструкциям есть определенные технологии монтажа, которые приведены в пояснительной записке к альбому.
Дверь устанавливается в облицовку (после этого она перестанет переизлучать шум). Откосы и фасадную стену можно заизолировать векторами (но только на бетон, а не на каркас, как вы спрашиваете). Иной вариант для фасадной стены - облицовка и в нее устанавливать второй стеклопакет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5