Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Илья Мельник писал(а):Безусловно, лучше устроить описанное вами примыкание, чем через 2 слоя Вибростека. Однако почему вы не хотите устроить стандартное примыкание перегородки к звукоизоляционному потолку согласно узлу 1.4.2 Альбома ASP-401-0415?
Илья Мельник писал(а):Я понял в чем заключаются ваши инновации. Они имеют смысл. Только вам нужно будет еще заморочиться и проследить, чтоб профиль не имел касаний к саморезу (диаметр отверстия должен быть больше диаметра самореза).
Илья Мельник писал(а):В данном случае марка и толщина не имеют принципиального значения. Вы написали, что у вас еще остался - используйте тот, что есть.
Виталий Роденков писал(а):Добрый день,
только найдите именно ижевский, .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22