Сообщение Марина » Чт ноя 08, 2007 12:39 pm

Здравствуйте! Прошу совета. Между моей квартирой и соседней стена из гипсокартона и кирпича толщиной 28 см. В некоторых местах, если постучать, возникает ощущение пустоты. Хорошо слышны звуки от соседей сбоку, а также из квартир снизу и сверху. Шум в основном ударный - стук каблуков, передвижение мебели, возня и пр. Телевизор и музыка иногда слышны от боковых соседей, но только когда включены очень громко. Длина стены - 8 м (проходит по коридору и примыкающей к нему комнате), высота - 2,65. Дом кирпичный 1959 г. (Москва). Существующая отделка - обои.
Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант звукоизоляции стены подойдет в моем случае? Какие материалы лучше использовать?
Когда-то мне советовали соорудить фальш-стену и оклеить ее технической пробкой толщиной 10 мм. Хотела бы узнать Ваше мнение, насколько эффективна пробка в плане звукоизоляции.
Марина
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт янв 09, 2007 1:11 pm

Сообщение Виталий Роденков » Пт ноя 09, 2007 12:11 pm

Добрый день, Марина!
Хорошо слышны звуки от соседей сбоку, а также из квартир снизу и сверху. Шум в основном ударный - стук каблуков, передвижение мебели, возня и пр. Телевизор и музыка иногда слышны от боковых соседей, но только когда включены очень громко.

Если решать все выше указанные проблемы, то к сожалению звукоизоляции стены не достаточно. Ударный шум, как правило проникает через все существующие в помещении ограждающие конструкции. В такой ситуации требуется комплексный подход т.е. изоляция пола, потолка и стен.
Для снижения воздушного шума от боковых соседей иногда достаточно изолировать только стену, если влияние косвенных путей прохождения шума незначительное.
Для дополнительной звукоизоляции стены в первую очередь можно порекомендовать панельную систему ЗИПС-Модуль общей толщиной ~80мм, обладает высокой эффективностью т.к. не имеет жестких связей с изолируемой стеной, полом, потолком и смежными стенами.
Если выполнять звукоизоляцию комнаты в виде комплексного решения (потолок, пол и стена), тогда предпочтение можно отдать каркасной облицовке из листов ГВЛ на независимом каркасе от стены с заполнением плитами Шуманет-БМ, данная конструкция закрепляется к звукоизолированным потолку и полу. Общая толщина такой конструкции ~90мм.
Для дополнительной звукоизоляции стены пробка не применяется! Пробка служит для звукоизоляции ударного шума (шаги, передвижение мебели) в качестве упругой прокладки в конструкции "плавающего" пола.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Звукоизоляция стены от соседей сбоку

Сообщение Марина » Пт ноя 09, 2007 6:01 pm

Спасибо за ответ!
Я бы хотела ограничиться дополнительной звукоизоляцией стены. При использовании панельной системы ЗИПС-Модуль требуется ли сооружение какой-либо конструкции рядом со стеной или панели монтируются на саму стену?
Марина
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт янв 09, 2007 1:11 pm

нужна звукоизоляция не от воздушного, а от ударного шума

Сообщение Марина » Пт ноя 09, 2007 6:36 pm

Меня больше беспокоит ударный шум, а ЗИПС-модуль, как я прочитала на сайте, применяется для звукоизоляции воздушного шума. Может быть, в моем случае лучше использовать плиты Шуманет-БМ?
Марина
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт янв 09, 2007 1:11 pm

Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 13, 2007 11:45 am

Добрый день, Марина!

Еще раз хочу обратить внимание на то, что при изоляции ударного шума необходимо облицевать максимольно возможное количество излучающих звук поверхностей (стены, пол, потолок). Для изоляции ударного и воздушного шума можно применять как панельную систему ЗИПС, так и облицовку в виде каркасной конструкции из листов ГВЛ на независимом каркасе от стены с заполнением плитами Шуманет-БМ. Эти варианты буду отличаться стоимостью и минимально возможными потерями пространства.
Если выполнять звукоизоляцию комнаты в виде комплексного решения (потолок, пол и стена), тогда предпочтительней использование каркасной облицовки из листов ГВЛ на независимом каркасе от стены с заполнением плитами Шуманет-БМ, данная конструкция закрепляется к звукоизолированным потолку и полу. Т.е. данное решение исключает жесткую связь между звукоизоляционной облицовкой полом и потолком.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение Марина » Вт ноя 13, 2007 1:26 pm

Вариант с Шуманет-БМ, очевидно, дешевле? А как насчет потери пространства по сравнению с панельной системой ЗИПС?
Марина
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вт янв 09, 2007 1:11 pm

Сообщение Виталий Роденков » Вт ноя 13, 2007 1:56 pm

Для дополнительной звукоизоляции стены в первую очередь можно порекомендовать панельную систему ЗИПС-Модуль общей толщиной ~80мм, обладает высокой эффективностью т.к. не имеет жестких связей с изолируемой стеной, полом, потолком и смежными стенами.
Если выполнять звукоизоляцию комнаты в виде комплексного решения (потолок, пол и стена), тогда предпочтение можно отдать каркасной облицовке из листов ГВЛ на независимом каркасе от стены с заполнением плитами Шуманет-БМ, данная конструкция закрепляется к звукоизолированным потолку и полу. Общая толщина такой конструкции ~90мм.

Толщины панельных систем ЗИПС:
-ЗИПС-ВЕКТОР ~50мм;
-ЗИПС-МОДУЛЬ ~80мм;
-ЗИПС-СИНЕМА ~130мм.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Сообщение Марина » Вт ноя 13, 2007 2:17 pm

Большое спасибо за ответ!