fktrc » Вт мар 10, 2015 4:50 pm
Добрый день, имеется трехкомнатная квартрира в доме серии п-44, этаж последний этаж.
В моей квартире и квартире соседей (двушка распашонка в соседнем подъезде) отсутствует стяжка пола, от топота соседского ребенка передается вибрация на мой пол.
Хочу положить на пол зипс пол вектор, стены - каркас с заполнением звукоизоляцией, ГВЛ и ГКЛ (опирание на черновой плавающий пол). Отсюда несколько вопросов:
1. какой силомер используется в зипс пол вектор?
2. решиться ли проблема вибрации в моем помещении?
3. насколько критично использовать профиль 60х27 вместо 50х50?
4. можно ли использовать Шуманет-ЭКО в заполнении каркаса?
5. отличие между Шуманет-ЭКО и Шуманет-БМ?
6. есть ли смысл добавить между зипс полом и фанерой Акуфлекс Супер или что то подобное? финишное покрытие - паркетная доска 14мм
7. есть ли необходимость звукоизолировать потолок (повторюсь - последний этаж)?
-
fktrc
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2015 2:29 pm
- Город: Москва
Вохмянин Михаил » Ср мар 11, 2015 9:36 am
Добрый день!
Ударный шум (а топот относится именно к такого рода шумам) эффективнее всего гасится в источнике, то есть, ваши соседи сделают плавающий пол (это может быть бетонная стяжка по акуфлекс-комби или зипс-пол). Такого рода шумы имеют свойство распространяться структурно по каркасу здания, так что стены с потолком тоже участвуют в его переизлучении. В вашей комнате/квартире потребуется выполнить комплексную звукоизоляции, а это не только стены, но и потолок.
Для звукоизоляции стен можно использовать независимые каркасно-обшивные облицовки (при монтаже металлический каркас не крепится к защищаемой стене, используется профиль 50х50), а можно, используя профиль 60х27 крепить его к стене специальными виброизолирующими подвесами "Виброфлекс-КС". Необходимость использования профиля 50х50 в независимой облицовке связана с прочностью конструкции. В каркас по всей площади защищаемой поверхности укладывается звукопоглощающая плита "Шуманет-Эко". Главное отличие от ШУманет-БМ - нет фенол формальдегидов (акриловое связующееиспользуется).
При укладке финишного покрытия (в вашем случае это паркетная доска) по технологии требуется укладка подложки. Здесь можно использовать Акуфлекс, однако основное снижение шума будет давать ЗИПС-Пол.
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
fktrc » Ср мар 11, 2015 10:58 am
спасибо, относительно пунктов 1,2,6 можете прояснить?
-
fktrc
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2015 2:29 pm
- Город: Москва
Вохмянин Михаил » Ср мар 11, 2015 11:54 am
1 - в панелях используется Sylomer коричневого цвета.
2 - решится частично. Приглушенно, но топот будет слышен. В этом плане, плавающий пол у ваших соседей будет эффективнее все-равно.
6 - с точки зрения звукоизоляции подложка роли не сыграет, но она должна быть с точки зрения технологии укладки паркетной доски.
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
fktrc » Ср мар 11, 2015 3:33 pm
спасибо, есть ли смысл использовать вместо зипс пол вектор - зипс пол модуль?
коричневый силомер это SR110? в модуле такой же используется?
-
fktrc
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2015 2:29 pm
- Город: Москва
Вохмянин Михаил » Ср мар 11, 2015 4:23 pm
Смысл есть, потому как бОльшая толщина сэндвич-панели позволит получить более высокие значения снижения шума в нч-области.
Да. В Модуле и Векторе используется один и тот же тип силомера.
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
fktrc » Ср мар 11, 2015 7:25 pm
Еще раз спасибо, но мне непонятно чем обеспечивается лучшая защита от НЧ - разница только в толщине слое минваты, если верить описанию...
и сразу еще вопрос - 110 силомер достаточен при статической нагрузке 100-150-200 кг/м2 ?
и забыл самое главное - можно ли не крепить зипс пол к перекрытию?
-
fktrc
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2015 2:29 pm
- Город: Москва
Вохмянин Михаил » Чт мар 12, 2015 9:29 am
Как раз за счет бОльшей толщины пористого слоя несколько и повышается эффективность.
Да, при указанных вами нагрузках вполне достаточно.
Что вы подразумеваете под фразой "не крепить зипс пол к перекрытию"?
Вообще, рекомендую ознакомиться предварительно с технологией монтажа панелей:
http://akustik.ru/data/goodscatalog/goo ... lation.pdfЦитирую: "У каждой панели имеются 8 виброизолирующих опор, панель должна устанавливаться на пол только через виброизолирующие опоры".
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
fktrc » Чт мар 12, 2015 10:04 am
Извините) сейчас подробно посмотрел на последовательность монтажа - я считал что панель должна крепится к плите как зипс крепится на стену
-
fktrc
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2015 2:29 pm
- Город: Москва
Вохмянин Михаил » Чт мар 12, 2015 10:42 am
=)
Говоря простым языком, панель укладывается на перекрытие виброопорами вниз.
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
fktrc » Чт мар 12, 2015 11:16 am
это я уже понял, спасибо
заказать материалы можно через форму сайта?
-
fktrc
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2015 2:29 pm
- Город: Москва
Вохмянин Михаил » Чт мар 12, 2015 12:18 pm
Касаемо заказа материалов рекомендую обратиться в отдел продаж в московском офисе (вы, я так понимаю, из Москвы?). Телефоны офисов и схемы проезда есть на нашем сайте:
http://akustik.ru/where_buy/offices/
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
fktrc » Чт мар 12, 2015 2:24 pm
да, Москва, спасибо
-
fktrc
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Вт мар 10, 2015 2:29 pm
- Город: Москва