Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
SSA » Пн окт 20, 2014 11:56 am
Мы сделали целую комнату в звукоизоляции, то есть потолок, пол и вс стены, покупали материалы у официального представителя Акустик-груп в Киеве. В итоге слышно, даже как соседи за стеной разговаривают, не то что ударный шум. Так что все это- только выброшенные деньги.
-
SSA
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пн окт 20, 2014 11:48 am
- Город: Киев
Александр Фадеев » Пн окт 20, 2014 12:15 pm
Здравствуйте, SSA.
Чтобы сказать что-то определённое, нужны ответы на следующие вопросы:
1. О каком помещении идёт речь? Какие ограждающие конструкции были до монтажа звукоизоляции?
2. Какую задачу Вы решали?
3. Какие конструкции были выбраны? Как и в какой последовательности осуществлялся монтаж?
4. Есть ли косвенные пути распространения шума по инженерным системам (вентиляция, общие стояки отпления ит.д.)? Есть ли отверстия в звукоизоляционных конструкциях?
5. Каковы результаты после проведения работ?
Также прошу личным сообщением выслать контактные данные (телефон, e-mail) для обсуждения данного вопроса.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Евгений Фридлиб » Пн окт 20, 2014 7:38 pm
Здравствуйте, SSA.
Насколько я понимаю ваша квартира расположена в ЖК "Престиж-холл" в г.Киев. Для вашего случая существует типовая процедура оценки эффективности конструкций, которые были применены. Для этого необходимо провести натурные измерения величины изоляции воздушного шума перегородки между вами и соседями. Зная приблизительную изоляцию воздушного шума базовой перегородкой из пенобетона (Rw=45 дБ для 200 мм), можно оценить реальную эффективность дополнительных конструкций звукоизоляции.
В зависимости от полученных результатов можно будет сделать несколько выводов:
1) Если величина дополнительной изоляции коррелируема с заявленными характеристиками продукта, значит ваши соседи ведут себя слишком громко (существенно громче традиционного уровня бытовых шумов). Нужно понимать, что любая звукоизоляция имеет ограниченную эффективность, и если для 95 % процентов случаев с "обычными соседями" конструкций смонтированных у вас более чем достаточно, существуют 5 % "уникальных соседей" которым удается прокричать даже проффесиональную звукоизоляцию. Однако при этом нельзя отрицать тот факт, что без звукоизоляции с такими соседями жить было бы просто невозможно.
2) Если величина дополнительной изоляции существенно отличается от заявленных характеристик, то скорее всего имело место нарушение технологии монтажа. Как показывает 15-летняя практика нашей работы, при правильном монтаже все материалы и конструкции показывают характеристики максимально приблеженные к заявленным.
Свяжитесь, пожалуйста, со мной по телефону +38 067 5023397 и мы договоримся о проведении натурных измерений звукоизоляции в вашей квартире. После чего выложим для всех читалелей форума подробный отчет о сути проблемы.
-
Евгений Фридлиб
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Ср мар 20, 2013 11:42 am
- Город: Киев
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9