AndreyO » Вт сен 30, 2014 10:34 am
Добрый день!
На кухне висит газовый котел (фото во вложении), который достаточно сильно шумит,вибрирует,щелкает.
Подскажите, пожалуйста, какие материалы лучше использовать для его вибро и шумоизоляции?
Заранее спасибо.
- Вложения
-
- kotel1.jpg (99.22 КБ) Просмотров: 2442
-
AndreyO
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 10:25 am
- Город: Киев
Илья Мельник » Вт сен 30, 2014 3:21 pm
Здравствуйте, Андрей!
Для виброизоляции Вашего котла необходимо закрепить его к стене через виброизолирующие крепления Шуманет-Коннект EP/25A.
Для изоляции воздушного шума необходимо устроить звукоизоляционный кожух из гипсокартона в 2 слоя с заполнением акустической ватой Шуманет-БМ/ЭКО. Для доступа к оборудованию необходимо предусмотреть ревизионный люк. общий принцип устройства см. рис. ниже.
Если основной шум возникает из-за вибрации металлических стенок корпуса можно ограничиться обклеиванием котла материалом K-Flex толщиной не менее 16 мм.
- Вложения
-
- 3009.jpg (45.91 КБ) Просмотров: 2431
-
Илья Мельник
-
- Сообщения: 127
- Зарегистрирован: Пн янв 27, 2014 11:41 am
- Город: Киев
-
AndreyO » Вт сен 30, 2014 5:18 pm
Илья Мельник писал(а):Здравствуйте, Андрей!
Для виброизоляции Вашего котла необходимо закрепить его к стене через виброизолирующие крепления Шуманет-Коннект EP/25A.
Для изоляции воздушного шума необходимо устроить звукоизоляционный кожух из гипсокартона в 2 слоя с заполнением акустической ватой Шуманет-БМ/ЭКО. Для доступа к оборудованию необходимо предусмотреть ревизионный люк. общий принцип устройства см. рис. ниже.
Если основной шум возникает из-за вибрации металлических стенок корпуса можно ограничиться обклеиванием котла материалом K-Flex толщиной не менее 16 мм.
Огромное спасибо за ответ.
Знал бы, как говориться, где "прикуп"...
К сожалению, зашить его в кожух из ГК не получится, т.к. уже установлена кухня и котел как-бы "спрятан" в шкафчик... по материалам понятно - буду от этого плясать.
Возможно найдется какой-нить самоклеющийся вариант "Шуманет-БМ/ЭКО".
-
AndreyO
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 10:25 am
- Город: Киев
Илья Мельник » Ср окт 01, 2014 10:01 am
Шкафчик принципиально также может быть "защитным кожухом". Тогда необходимо обклеить его стенки изнутри Шуманет-ЭКО и предусмотреть мероприятия по максимальной плотности примыкания двурцы к корпусу (установка уплотнителей). а также герметизации всех возможных щелей.
Для более полной консультации обратитесь в наш офис на Петровке (ул. Куреневская, 18, оф. 504)
-