Сообщение sema76 » Чт авг 14, 2014 3:13 pm

Долго изучал тему Звукоизоляции, как у всех, два основных вопроса, экологичность и эффективность.

С экологичностью определился буду в качестве мин. ваты в облицовке использовать АкустиKNAUF

Теперь вопросы. Будет ли эффективность, привожу план смежных с соседями стен. Мне не повезло, вернее с этим никогда не сталкивался так как первое время ничего не было слышно, вроде лето было, может соседи уезжали, не было их.

Смежные стены с соседями оказались в 1/4 кирпича, слышен громкий разговор, но речь неразборчива, в сети видел таблицы, такой шум, это примерно 40 Дб звукоизоляции.

Если сделать облицовку с относом от стены, т. е. каркас стены не будет касаться, вовнутрь каркаса АкустиKNAUF и зашить 2-3 слоями ГКЛВ

Толщину каркаса под мин. вату хочу делать 100 или даже 150 мм, чтобы получить эффект. Вопросы.

1. Какую все же толщину каркаса выбрать 100 или 150 мм и будет ли эффективность.

2. АкустиKNAUF продается толщиной 50 мм, значить в два-три слоя или чем можно заменить, интересует только KNAUF.

3. АкустиKNAUF имеет очень малую плотность, в связи с этим, нормально ли это, и не усядет ли она со временем и не будет ли пустота в верхней части каркаса?

4. Какой, прочный во времени, материал использовать по периметру каркаса, чтобы изолировать от пола, потолка?
Вложения
Plan.GIF
Plan.GIF (11.11 КБ) Просмотров: 2321
sema76
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 1:50 pm

Re: Звукоизоляция. Облицовка.

Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 14, 2014 4:11 pm

Добрый день,

1. Какую все же толщину каркаса выбрать 100 или 150 мм и будет ли эффективность.

Чем больше глубина каркаса, чем выше будет эффект по звукоизоляции. На практике для защиты от бытового шума чаще применяют каркас шириной 100 мм, такая ширина достаточна по прочности, для усиления эффекта по звукоизоляции можно дополнительно увеличить зазор от стены, сделать не 10 мм, а больше.
2. АкустиKNAUF продается толщиной 50 мм, значить в два-три слоя или чем можно заменить, интересует только KNAUF.

При толщине материала 50 мм в такой конструкции его укладывают в 2-3 слоя.
3. АкустиKNAUF имеет очень малую плотность, в связи с этим, нормально ли это, и не усядет ли она со временем и не будет ли пустота в верхней части каркаса?

Оптимальная плотность звукопоглощающих материалов для заполнения перегородок составляет 30-50 кг/м3. При такой плотности, как показали исследования, материалы обладают высоким коэффициентом звукопоглощения, удобны в монтаже, и не образуют жестких связей.
4. Какой, прочный во времени, материал использовать по периметру каркаса, чтобы изолировать от пола, потолка?

Мы для этой цели используем материал Вибростек-М, уложенный в 2 слоя: http://www.acoustic.ru/productions/soun ... ories/157/
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва