1) Судя по содержанию разделов Ответов-Вопросов на сайте Продавца и цифрам т.наз ."звукоизоляции" в тексте Протокола(Приложений к сертификату) - данные цифры (результаты испытаний на сайте ПРОДАВЦА в разделе "Сертификаты" ) относятся к показателям звукоизоляции по снижению УДАРНЫХ шумов в нижнем помещении при применении данного материала
в СОСТАВЕ(!1) стандартной(ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ по ГОСТ) КОНСТРУКЦИИ(!!) "плавающей стяжки" массой поверхностной 100 кг . То есть под стяжкой ЦПС толщины приблизительно 5-6 см..
Очень напоминают данные таблицы 4. СТ СЭВ 4867-84 , (на который есть ссылка в тексте Протокола испытаний ) по т.наз. "эталонному снижению ударного звука в нижележащем помещении" (за исключением вызывающего сомнения диапазона 100-300 Гц) Скачать этот СТ СЭВ, можно , например, здесь
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3165/index.htm (Разумеется - я не отрицаю и версии А.Фадеева - что приведены результаты СОБСТВЕННОЙ звукоизоляции какой-то КОМПЛЕКСНОЙ конструкции, в составе которой присутствует данный материал в виде ВНУТРЕННЕГО звукопоглощающего слоя
неизвестной толщины (например , перегородки на каркасе толщиной 50 мм с одним(!) листом ГКЛ на каждой стороне каркаса..
Но согласитесь -цифры в Протоколе на сайте ПРОДАВЦА более похожи на стандартные результаты испытаний упругих прокладок в составе плавающих стяжек(КОМПЛЕКСНЫХ конструкций по защите от ударных шумов нижних соседей (за исключением вызывающего сомнения диапазона 100-300 Гц) ....
Примечание: Такие же приблизительно показатели (кроме, возможно, диапазона 100 -300Гц) обеспечат под 100-180 кг стяжкой и некоторые 10-мм пеноматериалы и Виброфлекс и Шуманет-100 и Термозвукоизол и подобные спецматериалы )
В то же время декларируемый состав и толщина материала позволяет предполагать его определенную действенность при применении его в
1) СОСТАВЕ стандартной СНИПовской(звукоизоляционной -по снижению ударного шума)) конструкции - ПОД стяжкой ЦПС плотности не менее 100 кг ( в составе "плавающих" стяжек ), И
2) при СУММАРНОЙ толщине не менее 5 см(то есть -
4-5 слоев этого 8-мм материала) -в качестве звукопоглощающего материала ВНУТРИ классических звукоизоляционных облицовок на относе 5-9 см на каркасе с ГВЛ+ГКЛ-листами..(Плотности полиэфирного волокна в составе данного материала (типа синтепона из курток зимних) хоть и мала -но позволит при суммарном применении в 5-6 слоев обеспечить по моим диалетантским прикидкам при толщине не менее 5 см достаточное поглощение в диапазоне СЧ и ВЧ для классических звукоизоляционных облицовок на каркасе из ГВЛ+ГКЛ .
Но при сравнении с стоимостью базальтовых минват или более экологичной минваты на акриловом связующем вряд ли будет экономически выгодно..
2) Мое личное мнение - по многолетнему опыту изучения (прочтения) сертификатов и Протоколов испытаний на различные виды звукопоглощающих материалов и звуко(вибро) изолирующих конструкций (в том числе и на упругие подложки в составе плавающих стяжек). Формулировки в тексте Протокола(испытаний) и сертификата
Хотя бы то, что присутствует среди ссылок на ГОСТЫ в Протоколе Испытаний ссылка на
ГОСТ 26602.3-99 - это - о ОКОННЫХ БЛОКАХ(!) ГОСТ
ГОСТ 26602.3-99 «Блоки оконные и дверные. Метод определения...
.... .
И некая неопределенность -путаница с понятиями "звукоизоляции". и "звукопоглощения", присутствующая в тексте Приложений(Испытаний- Протокола ) к Сертификату
И разумеется вызывает недоумение, почему в отличие от принятого в последние годы при испытаниях( в Протоколах ) ссылок на действующий СНИП2003(Актуализированную редакцию в виде СП2010_ "Защита от шума" ) в данных Протоколах(Испытаниях) такая ссылка отсутствует.
....
Версия -что Продавцы в целях "компактности" информации сильно "обрезали" часть информации из РАЗДЕЛЬНЫХ нескольких Протоколов испытаний (Испытаний - ИЛИ "плавающей" стяжки в 100 кг по данной прокладке (или Простейшей каркасной перегородки c материалом внутри -что -менее вероятно))) "Обрезали" и занимающие много места тексты и рисунки, описывающие КОНСТРУКЦИИ, в СОСТАВЕ которых применялся (ИСПЫТЫВАЛСЯ) данный материал. И для удобства -компактности свели СКОНЦЕНТРИРОВАННО остатки от этого "обрезания-сжатия" на сайте Продавца в ОДИН документ на ОДНОМ листе формата А4. (Иначе, например, было бы непонятно Примечание под звездочкой к Протоколу, говорящее о показателях звукоизоляции от ТРАНСПОРТНОГО потока (транспортного шума), что обычно и по существу может относится к ОКОННЫМ конструкциям.
То есть , на мой взгляд , и видеоролик с сайта продавца и цифра в 32 дБ , приведенная в начале темы, не дают никаких оснований полагать, что при наклейке одного слоя 'этого материала на стену ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ звукоизоляция(
прибавка к собственной звукоизоляции стены) по ВОЗДУШНЫМ шумам составит такую цифру. (Что ,мягко говоря , противоречит и теоретическим и экспериментальным данным . При желании изучить базовую литературу по теоретическим и практическим аспектам звукоизоляции и убедится в мягко говоря невозможности такой добавки при наклеивании на стены данного материала ---ссылка для бесплатного скачивания зарубежных и отечественных источников разных лет по борьбе с шумами , звукоизоляции и акустике
http://www.forumhouse.ru/threads/234825/page-3 от 28 марта 2013 )....
А вот в СОСТАВЕ стандартной конструкции плавающей стяжки 100-180 кг по данной прокладке -приведенные в испытаниях (Протоколе)цифры снижения приведенного уровня ударного звука в нижележащем помещении вполне
могут иметь место (за исключением внушающего МНЕ сомнение
(по результатам испытаний аналогичных конструкций!!) диапазона 100-200Гц)....
.