Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
zlak » Чт июл 03, 2014 9:09 am
Виталий Роденков писал(а):Дополнительная облицовка 2 х ГКЛ12,5м из бруса 50мм, жестко прибитого к стене, со слоем звукопоглощающих плит будет иметь индекс дополнительной звукоизоляции около 6дБ.
Имеет ли смысл тогда для исключению жесткой связи проклеить профиль 27*25 виброизоляцией в 2 слоя! Получится ли увеличить индекс дополнительной звукоизоляции???
Виталий Роденков писал(а):Натяжной потолок со слоем звукопоглощающих плит за ним не может снизить звукоизоляцию перекрытия.
Видимо не корректно я вопрос задал!В описании темы ссылку на которую я давал девушка сделала натяжной потолок и звукоизоляция помещения ухудшилась! Она стала слышать соседа-дедушку сверху! Получился эффект барабана! Пропадет ли он если использовать звукоизоляцию 50мм? Или можно ожидать того же эффекта?
-
zlak
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: Ср июн 11, 2014 5:22 am
- Город: Заречный
Виталий Роденков » Чт июл 03, 2014 10:44 am
В местах примыкания звукоизоляционной облицовки к полу, потолку и боковым стенам необходимо укладывать прокладки, и это требуется не только для снижения косвенных путей прохождения шума, а также для обеспечения деформационного шва. Доплнительная звукоизоляция 6дБ была дана уже с учетом использования этих прокладок, а эффективность конструкции ораничена жесткими связями со стеной посредством прямых подвесов.
Натяжной потолок, со слоем поглотителя за ним, не должен снижать звукоизоляцию перекрытия.
Если имеем натяжной потолок, который "бухтит", то разместив за ним поглотитель можно убрать этот дефект, единственно, натяжной потолок должен быть установлен с зазором от звукопоглощающего материала не более 10мм.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9