Подскажите, пожалуйста -
В вашем Альбоме звукоизоляциооных конструкций в таблице 3.1 " Звукоизолирующие свойства каркасных облицовок ...." в четвертом столбце приведены данные индекса дополнительной звукоизоляции воздушного шума разных типов облицовок .
К какой основной стене данные облицовки при натурных испытаниях монтировались - к ранее используемой вами стене "в полкирпича" или к иной стене(гораздо меньшей поверхностной плотности- например, 80-мм ПГП )?( Если приведеннные в таблице данные ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции облицовок вычислялись как МАТЕМАТИЧЕСКАЯ разница результатов испытаний и ОСНОВНОЙ звукоизоляции базовой(исходной) стены.
Заранее спасибо за ответ..
vasilii
 
Сообщения: 363
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 4:06 pm

Re: Относительность цифр дополнительной звукоизоляции

Сообщение Александр Боганик » Пт июл 04, 2014 12:26 am

Добрый день!
Наша принципиальная позиция - оценивать значения дополнительной звукоизоляции воздушного шума по отношению к "базовой" стене "в полкирпича". Полнотелый красный или силикатный кирпич плотностью 1800-1900 кг/куб.м, толщиной 120 мм, оштукатуренный с двух сторон. Индекс собственной изоляции воздушного шума - Rw = 47 - 50 дБ. Это обусловлено тем, что реальные межквартирные стены имеют, как правило схожие значения собственной звукоизоляции и их уже нельзя демонтировать, чтобы сделать более эффективную конструкцию. И именно соседи "за стеной" - реальные источники шума, которые требуют увеличения звукоизоляции существующих стен.
Мы использовали тонкую и легкую перегородку из гипсолита толщиной 80 мм только в случае, когда повторяли испытания с конструкциями дополнительной звукоизоляции, содержащими мембрану Тексаунд и клей ГринГлю (http://www.acoustic.ru/data/text/otchetnngasu.pdf). Здесь мы просто должны были в точности воспроизвести измеренные ранее и не нами конструкции, в значениях звукоизоляции которых были причины сомневаться. В реальной же жизни, вместо того, чтобы дополнительно изолировать тонкую перегородку с изоляцией 40 дБ, целесообразно (и дешевле) ее демонтировать и сделать более эффективную, например из ГКЛ на раздельных каркасах.
Приведенные в таблице данные дополнительной звукоизоляции облицовок вычислялись как МАТЕМАТИЧЕСКАЯ разница между звукоизоляцией системы "исходная стена+конструкция дополнительной звукоизоляции" и звукоизоляцией базовой, исходной стены.
Александр Боганик
 
Сообщения: 92
Зарегистрирован: Вт окт 24, 2006 11:51 pm
Город: РФ, Москва

Re: Относительность цифр дополнительной звукоизоляции

Сообщение vasilii » Пт июл 04, 2014 8:11 am

Большое спасибо, Александр , за ответ!