Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Виталий Роденков » Пн май 12, 2014 9:55 am
DENISG, трубу отопления - стояк лучше поместить в короб из ГВЛВ, деревянный короб имеет низкую плотность и может рассохнувшись стать негерметичным.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
DENISG » Пн май 12, 2014 8:19 pm
Спасибо, за подсказку..учту. А посоветуйте еще, пожалуйста. Откуда лучше делать короб для стояка (с точки зрения звукоизоляции) - от экофона лучше пустить и только потом делать натяжной потолок. Или вначале лучше сделать натяжной потолок а от него уже и короб стояка пустить?
-
DENISG
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: Вс мар 30, 2014 7:53 pm
- Город: Подольск
Виталий Роденков » Вт май 13, 2014 9:08 am
Самый правильный вариант установить короб от пола до панельной системы ЗИПС. Закрепить короб жестко к стене, а к полу и потолку примкнуть через ВИБРОСТЕК-М х 2 слоя. Швы сверху и снизу будут перекрываться натяжным потолком и плинтусом.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
DENISG » Пт май 16, 2014 9:37 am
Спасибо, понятно все. Я к такому варианту тоже склонялся...
-
DENISG
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: Вс мар 30, 2014 7:53 pm
- Город: Подольск
Andrew_P » Ср июн 04, 2014 5:54 am
Александр Фадеев писал(а):Ну как же? В прикрепленной теме "ЗИПС во времени"
viewtopic.php?f=1&t=25088,5 лет, конструкция из вложенного пдф:
На потолке квартиры были смонтированы панели ЗИПС-7-4
без облицовки листами ГКЛ. Закрыты финишным слоем
натяжного потолка Клипсо.
ЗИПС-7-4 – четырехслойная конструкция панели ЗИПС,
выпускалась до июля 2006 года, панель подвешивалась на
восемь узлов с плоскими шайбами Ø 18 мм.
Упустил из виду, что Вы имеете в виду именно эту статью...
А сейчас аналог ЗИПС-7-4, это какое изделие?
В настоящее время вместо ЗИПС-7-4 используется ЗИПС-Модуль. Данная система имеет такую же толщину, но бОльшую эффективность из-за усовершенствования конструкции - исключения резонансных явлений, изменения конструктива виброизолирующего узла.
Для рассматриваемого в статье случая перед монтажом натяжного потолка к ЗИПС был закреплен слой звукопоглощающего материала толщиной 20 мм. Это позволило снять эффект "барабана" за счет дополнительного звукопоглощения.
А как крепить шумопоглощающие плиты к ЗИПС-панелям, установленным под базовым потолком? Через саму панель насквозь в базовую плиту потолка или только непосредственно к панели? Обычными крепежными "грибами"?
-
Andrew_P
-
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 10:01 am
Виталий Роденков » Ср июн 04, 2014 8:20 am
Звукопоглощающий материал закрепляется непосредственно к панелям ЗИПС при помощи шурупа и шайбы для утеплителя (рондоль) диаметром 50-60мм. Насквозь панелей крепить нет необходимости, т.к. звукопоглотитель легкий и не существенно нагрузит панели.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
DENISG » Ср июн 04, 2014 8:15 pm
Здравствуйте. А ответьте, пожалуйста, еще на один вопросик. После слоя Зипс Модуля и Экофона (как я писал выше), какой натяжной потолок лучше установить. На фирме потолков мне посоветовали Черути Некст ( он, как мне сказали, больше подходит если целью конечной является оградить себя от звуков соседей сверху). Они правы? Я просто вначале делал выбор между Клипсо и Черути Некст.
-
DENISG
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: Вс мар 30, 2014 7:53 pm
- Город: Подольск
Виталий Роденков » Чт июн 05, 2014 10:04 am
Сравнительных акустических данных, к сожалению, нет. Но исходя из личного опыта считаю, что принципиальной разницы не будет, при условии размещения поглотителя за ними. Я бы выбирал исходя из стоимости и предпочтений по внешенму виду.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Галина » Вт дек 09, 2014 6:02 pm
Ребята, ну что у вас вышло? доделали? решилась проблема звуков-то? пожалуйста, отпишитесь.
-
Галина
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 6:05 pm
- Город: Москва
DENISG » Пн дек 22, 2014 8:18 pm
Ну практически доделали. Не натянули только натяжной потолок. Но от него, я думаю, мало что изменится. Звуки шагов слышны как и раньше (но это понятно...ударный шум). Звуки секса тоже отчетливо слышны (а это уже не ударный). Голоса, музыка . всё слышно. Мы пожалели что отвалили столько денег.
-
DENISG
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: Вс мар 30, 2014 7:53 pm
- Город: Подольск
Галина » Пт янв 16, 2015 1:11 pm
Уважаемые консультанты, а есть ли принциапиальная разница между ГКЛА от Гипрок и другим ГКЛ той же толщины?
-
Галина
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 6:05 pm
- Город: Москва
Наталья Ширгина » Пт янв 16, 2015 3:56 pm
Добрый день, Галина!
Разница, прежде всего, в плотности листов: объемная плотность ГКЛА - 950 кг/м3. Чем больше масса листа, тем выше его звукоизоляционные свойства.
-
Наталья Ширгина
-
- Сообщения: 535
- Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
- Город: Москва
-
Галина » Пт янв 16, 2015 7:48 pm
гипсакартон другой фирмы написанно в таблице физических характеристик Разрушающая нагрузка, кгс В поперечном направлении Не менее 9,5----это оно? мне не хватило листа Гипрона (по рекомендации специалистов)... и у нас есть лист другой фирмы с такими данными и хотим им закрыть последнюю дырку. Хочу понять это те саммые характеристики по плотности?
-
Галина
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пт дек 05, 2014 6:05 pm
- Город: Москва
Александр Фадеев » Пн янв 19, 2015 11:55 am
Здравствуйте, Галина.
Плотность материала напрямую с прочностными характеристиками не связана. Запросите именно плотность. Кроме утяжелённого гипсокартона можно применять гипсоволокно, которое обладает ещё большей плотностью.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8