Добрый день,
Давайте начнем с того, какого результата можно добиться, выполнив звукоизоляцию Вашего помещения. Вы написали, что слышно соседей досконально и обозначили основную проблему – бег ребенка. Бег ребенка - это ударный шум, изоляция которого не в источнике, а в вашей квартире задача сложная тем, что необходима полная звукоизоляция помещения, за исключением, пожалуй, пола. Кроме того, бег ребенка, в отличие от движения стульев по полу или в отличие от падения легких предметов на пол, имеет серьезную низкочастотную составляющую, с которой крайне сложно справиться.
Другими словами, шум от движения стульев, падения легких предметов, удары игрушками по полу – это можно изолировать, а глухие удары от беготни на пятках не убрать.
Что касаемо воздушного шума, то после полной звукоизоляции помещения большинство бытовых шумов такие как, разговоры, плачь ребенка, телевизор без дополнительного звукоусиления – будут изолированы в достаточной степени.
Звукоизолировать все помещение целиком или только комнату 3,43х3,43м решение за вами, оцените финансовые затраты с потерями пространства и примите решение.
Перегородку лучше выполнить их ГКЛ/ГВЛВ, она хуже переизлучает шум в сравнении с газобетонными блоками.
Предлагаемые мероприятия по звукоизоляции помещения должны выполняться в определенной последовательности:
1. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты: панельная система ЗИПС-Синема толщиной 133мм или конструкция каркасного потолка из ГВЛВ + ГКЛ на подвесах Виброфлекс-К15 с заполнением полости плитами Шуманет-ЭКО х 2 слоя, общая толщина конструкции 150мм.
2. Звукоизоляция стен, включая фасадную - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛВ12,5мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 85мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-ЭКО.
3. Перегородку из ГКЛ смонтировать в последнюю очередь, чтобы закрепить к конструкции звукоизоляционного потолка.
При изоляции фасадной стены необходимо дополнительно выполнить пароизоляцию, чтобы исключить выпадение конденсата в конструкции в зимний период.
Установка перегородки на паркет не повлияет на её эффективность.