Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Obscurity » Пн мар 24, 2014 11:36 am
Есть коридор буквой "Г". Короткая часть 1х3м. Длинная - 1,5х7,5м.
Нужен ли в нём деформационный шов для плавающей полусухойё ц/п стяжки по 1 слою шумостопа. Кромочный материал по периметру коридора и армировка сеткой присутствуют.
И ещё. Вибросил пролежал неделю в багажнике авто. Был мороз минус 10. Испортился герметик?
-
Obscurity
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Сб авг 10, 2013 3:16 pm
Александр Фадеев » Пн мар 24, 2014 1:06 pm
Здравствуйте, Obscurity.
Необходимости устройства деформационного шва не вижу.
Не смотря на то, что это температурный режим хранения нарушен, причин считать, что виброизоляционные свойства полностью утрачены - нет. Предварительно попробуйте выполнить заделку на отдельном участке, в случае отсутствия проблем - применяйте по всему периметру.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Obscurity » Вт мар 25, 2014 11:40 am
Спасибо за ответ.
А какие могут возникнуть проблемы? (не застывакет, или, наоборот,каменеет, не липнет)
-
Obscurity
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Сб авг 10, 2013 3:16 pm
Александр Фадеев » Вт мар 25, 2014 12:43 pm
При глубокой заморозке и последующей разморозке возможно снижение эластичности.
Критерий возможности использования "Вибросила" прост. Если герметик жидкий (текучий) - его можно использовать, если застыл - нет.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7