Звукоизоляция стен из ПГП в М/К доме

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Звукоизоляция стен из ПГП в М/К доме

Сообщение Biryusa » Чт фев 20, 2014 4:11 am

Добрый день, купили квартиру в М/К доме, межквартирные стены толщиной 200 мм (как сказали строители)- ПГП-какая-то изоляция-ПГП. Однако соседей слышно. При чем одних соседей слышно больше, а по другой стене меньше. От сюда и вопрос:
1. Не сползла ли изоляция в одной из стен из-за некачественных работ?? В стене, по которой больше проходит звук, вмонтирован щиток с автоматами. Возможно ли что щиток виноват?
2. Какими материалами лучше сделать звукоизоляцию (шуманет, ТЗИ, плиты ФонСтар(СоноПлат))??.
3. При монтаже стеновых профилей нужно ли их крепить к стене через виброподвесы (высота потолка 2,76 м)??
4. Что первое монтируется стена или потолок (потолок тоже хотим, так как слышны крики соседей сверху и топот детей)??? Или нет разницы!!??
Очень прошу помощи.
Biryusa
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт фев 20, 2014 3:49 am
Город: Красноярск

Re: Звукоизоляция стен из ПГП в М/К доме

Сообщение Наталья Ширгина » Чт фев 20, 2014 8:41 am

Добрый день!

1. Не сползла ли изоляция в одной из стен из-за некачественных работ?? В стене, по которой больше проходит звук, вмонтирован щиток с автоматами. Возможно ли что щиток виноват?

Вполне вероятно, что виноват щиток. В этом месте толщина стены меньше, соответственно, звукоизоляция ее ниже.
2. Какими материалами лучше сделать звукоизоляцию (шуманет, ТЗИ, плиты ФонСтар(СоноПлат))??.

Нужно выполнить максимально герметичную, многослойную звукоизоляционную конструкцию с эффективным внутренним звукопоглощающим слоем и массивным внешним слоем. Наиболее оптимальной с учетом необходимости доступа к щитку будет конструкция каркасной звукоизоляционной облицовки на относе от существующей стены с заполнением каркаса плитами Шуманет-ЭКО, обшивкой двумя листами ГВЛ (10+10 мм) и финишным слоем ГКЛ (12,5 мм). Примыкание по периметру необходимо выполнить через ленту Вибростек-М в 2 слоя, швы заполняются герметиком Вибросил. Лючок для доступа к щитку выполняется максимально герметично. Схема подобного лючка приведена здесь: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... ion/other/
3. При монтаже стеновых профилей нужно ли их крепить к стене через виброподвесы (высота потолка 2,76 м)??

При высоте 2,76 профили можно к стене не крепить. Но для жесткости конструкции рекомендуется использовать сдвоенный профиль (схема 3.2.4: http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... oblicovki/ )
4. Что первое монтируется стена или потолок (потолок тоже хотим, так как слышны крики соседей сверху и топот детей)??? Или нет разницы!!??

При использовании на стене каркасной конструкции, лучше сначала монтировать потолок на виброизолирующих подвесах Виброфлекс-К15 или панельную систему ЗИПС на потолке, а затем закреплять к нему каркас - так исключаются жесткие связи между каркасной облицовкой и плитой перекрытия.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Re: Звукоизоляция стен из ПГП в М/К доме

Сообщение Biryusa » Чт фев 20, 2014 10:32 am

Спасибо за ответ. Тут же возникли еще вопросы :)
1. Стоит ли частично вскрыть примыкание ПГП к потолочной плите, что бы максимально убедится в герметичном примыкании. Если стоит то чем промазывать?
2. А если у нас в городе (Красноярске) не где купить Шуманет-ЭКО :( есть только Шуманет-БМ, можно ли им заменить?? Какой толщины должен быть внутренний звукопоглощающий слой 50 мм или 100 мм?? Хватит ли относа конструкции от стены в 10 мм??
3. А если щиток перенести на возводимую перегородку с герметизацией старого места Шуманетом-ГВЛ-шпаклевкой??
Biryusa
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт фев 20, 2014 3:49 am
Город: Красноярск

Re: Звукоизоляция стен из ПГП в М/К доме

Сообщение Наталья Ширгина » Чт фев 20, 2014 11:00 am

1. Стоит ли частично вскрыть примыкание ПГП к потолочной плите, что бы максимально убедится в герметичном примыкании. Если стоит то чем промазывать?

Если примыкание неплотное и есть щели, то их необходимо заделать цементно-песчаным раствором.
2. А если у нас в городе (Красноярске) не где купить Шуманет-ЭКО :( есть только Шуманет-БМ, можно ли им заменить?? Какой толщины должен быть внутренний звукопоглощающий слой 50 мм или 100 мм?? Хватит ли относа конструкции от стены в 10 мм??

Относа от стены 10 мм достаточно. Звукопоглощающие свойства и плит Шуманет-БМ, и Шуманет-ЭКО стабильно высокие, поэтому один материал может быть заменен на другой. В плане экологичности Шуманет-ЭКО предпочтительнее. Для защиты от бытовых шумов слоя 50 мм часто бывает достаточно, с увеличением толщины звукопоглощающего слоя увеличивается и эффективность возводимой конструкции.
3. А если щиток перенести на возводимую перегородку с герметизацией старого места Шуманетом-ГВЛ-шпаклевкой??

Сделать так можно. Но люк для доступа к щитку все равно необходимо выполнить максимально возможно герметичным и массивным.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Re: Звукоизоляция стен из ПГП в М/К доме

Сообщение Biryusa » Вс фев 23, 2014 5:25 pm

Если для звукоизоляции стены предпочтительно сперва смонтировать потолок на демпферных подвесах, то:
1 Какой толщины должна быть изоляция (50 или 100 мм) для изоляции от воздушного (громких разговоров) и структурного (топот детей) шума?
2 Встретил на просторах интернета материал ТЗИ (Термозвукоизол) есть смысл его применения как одного из слоев??
3 Каркас одно- или двухуровневый предпочтительней?
Заранее спасибо:)
Biryusa
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт фев 20, 2014 3:49 am
Город: Красноярск

Re: Звукоизоляция стен из ПГП в М/К доме

Сообщение Наталья Ширгина » Пн фев 24, 2014 8:37 am

Добрый день,
1 Какой толщины должна быть изоляция (50 или 100 мм) для изоляции от воздушного (громких разговоров) и структурного (топот детей) шума?

Предпочтительнее укладка звукопоглощающих плит в 2 слоя, т.е. 100 мм. Общая толщина конструкции потолка в этом случае будет 120-150 мм.
2 Встретил на просторах интернета материал ТЗИ (Термозвукоизол) есть смысл его применения как одного из слоев??

Принципиального смысла в этом нет. Рекомендую придерживаться технологии, описанной в Альбоме инженерных решений http://acoustic.ru/ref_book/albom_solut ... s_potolki/
3 Каркас одно- или двухуровневый предпочтительней?

Предпочтительнее двухуровневый каркас, его использование увеличивает жесткость конструкции и позволяет не крепить конструкцию потолка к стене.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am
Город: Москва

Re: Звукоизоляция стен из ПГП в М/К доме

Сообщение Biryusa » Пн фев 24, 2014 4:54 pm

Спасибо, Наталья, за ответы!
Почему спросил по ТЗИ тк хотел сэкономить место в спальне, ограничен 150 мм от потолка до шкафа.
Biryusa
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт фев 20, 2014 3:49 am
Город: Красноярск


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции