Добрый день!
В Вашем случае требуется полная звукоизоляция помещения, т.к.
во-первых громкая музыка проникает в верхние помещения не только через перекрытие, но и через стены структурно;
во-вторых ударный шум от танцев имеет серьезную низкочастотную составляющую, это не типичный среднечастотный ударный шум (стулья, шаги, падение предметов на пол и т.д.).
Поэтому рекомендую сделать звукоизоляцию помещения по принципу «комната в комнате» т.е. полная звукоизоляция. Предлагаемые мероприятия по звукоизоляции помещения должны выполняться в определенной последовательности:
1. Звукоизоляция пола – конструкция пола по лагам с опорой на существующее перекрытие через прокладочный материал SYLOMER (марка и размеры опор могут изменяться в зависимости от количества лаг и их размеров). Внутренняя полость заполняется звукопоглощающими плитами Шумаент-ЭКО и сверху выполняется настил из двух слоев фанеры толщиной 16-18мм. По периметру помещения конструкция примыкает через 2 слоя Вибростек-V300. Общая толщина конструкции ~110мм.
ВАЖНО! Такой пол наименее нагружающий суставы ног во время занятий танцами.2. Звукоизоляция потолка - можно применить следующие варианты: панельная система ЗИПС-Синема толщиной 133мм или конструкция каркасного потолка из ГВЛ + ГКЛ на подвесах Виброфлекс-К15 с заполнением полости плитами Шуманет-ЭКО х 2 слоя, общая толщина конструкции 150мм.
3. Звукоизоляция стен - необходимо применить каркасную облицовку из 2-х слоев (ГВЛ12,5мм + ГКЛ12,5мм) на независимом каркасе из профилей ПС50/50 с зазором от стены 10 мм. Общая толщина конструкции 83мм. Во внутреннюю полость конструкции укладывается материал Шуманет-ЭКО .
Особое внимание требуется уделить исполнению конструкций, важно исполнить массивную герметичную облицовку без жестких связей с существующими стенами и потолком.
Подробное описание конструкций см.
Альбом инженерных решений