Сообщение Despersdo » Вт дек 10, 2013 6:36 pm

Добрый день!
Делаю шумоизоляцию полка в монолитно кирпичном доме.
Есть несколько условий: минимальная толщина шумоизоляции и применение многоуровневого потолка и точечным освещением.
Помогите выбрать: ЗИПС-Вектор или подвесная конструкция?
Вопрос по ЗИПС-Вектор:
Можно ли подвесить второй уровень потолка непосредственно к панели?
Вопросы по подвесной конструкции:
1) При монтаже такой конструкции образуется пространство между ГКЛ и шумоизоляционным материалом (например Шуманет-ЭКО). Безопасно ли использовать это пространство для электропроводки и установки точечных светильников?
2) Вопрос такой же как и по ЗИПС. Можно ли к такой конструкции крепить второй уровень потолка?
Despersdo
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 12:35 pm
Город: Москва

Re: ЗИПС-вектор, точечные светильники и варианты исполнения.

Сообщение Александр Фадеев » Ср дек 11, 2013 9:30 am

Здравствуйте, Despersdo.
Вопрос по ЗИПС-Вектор:
Можно ли подвесить второй уровень потолка непосредственно к панели?

Можно, если масса декоративного короба будет мало отличаться от массы одного слоя ГКЛ.
Вопросы по подвесной конструкции:
1) При монтаже такой конструкции образуется пространство между ГКЛ и шумоизоляционным материалом (например Шуманет-ЭКО). Безопасно ли использовать это пространство для электропроводки и установки точечных светильников?
2) Вопрос такой же как и по ЗИПС. Можно ли к такой конструкции крепить второй уровень потолка?

Для укладки гофрошлангов данное пространство использовать безопасно.
Важно иметь в виду, что делать отверстия в звукоизоляционной конструкции (каркасном подвесном потолке или ЗИПС) под встраиваемые точечные светильники недопустимо. Возможен вариант монтажа второго уровня потолка, закрепленного к звукоизоляционной конструкции, в который устанавливаются светильники. При этом важно чтобы второй уровень не имел жестких связей с поверхностью стены. Примыкание осуществляется с применением двух слоев ленты «Вибростек-М» (аналогично примыканию звукоизоляционных конструкций).
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва

Re: ЗИПС-вектор, точечные светильники и варианты исполнения.

Сообщение Despersdo » Вт дек 24, 2013 3:22 pm

Возникло ещё несколько вопросов:
1) Нужно ли закрывать панели ЗИПС-вектор гипсокартоном под вторым уровнем потолка? Или масса короба как раз компенсируется отсутствием прикреплённого листа?
2) С какой частой надо крепить потолочные подвесы к панелям?
Despersdo
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 12:35 pm
Город: Москва

Re: ЗИПС-вектор, точечные светильники и варианты исполнения.

Сообщение Александр Фадеев » Вт дек 24, 2013 3:31 pm

1) Наличие короба компенсирует отсутствие ГКЛ, который прикрепится к сэндвич-панели при типовом монтаже.
2) Частота установки прямых подвесов должна быть не меньше чем при устройстве обыкновенного подвесного потолка с применением ГКЛ.
Александр Фадеев
 