Здравствуйте!
Меня интересует вопрос о возможности крепления внутреннего блока кондиционера на звукоизолированную стену. Насколько я понимаю, к системе ЗИПС крепить ничего нельзя. А к каркасным облицовкам можно строго на профиль и с ограничением по весу. Каким может быть это ограничение? Выдержит ли профиль вес кондиционера? Поправьте меня, если я где-то не прав. Заранее спасибо!
-
SunnyClick
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Сб дек 21, 2013 1:50 pm
- Город: Москва
Александр Фадеев » Пн дек 23, 2013 9:31 am
Здравствуйте, SunnyClick.
Уточните задачу. О какой массе кондиционера и каком количестве точек крепления идет речь?
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Александр Фадеев » Пн дек 23, 2013 10:26 am
Кондиционер такой массы при наличии 5 точек крепления допустимо монтировать и на каркасную облицовку и на ЗИПС. В качестве крепежных элементов рекомендуется использовать самораскрывающие винты типа «Молли».
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
SunnyClick » Пн дек 23, 2013 10:29 am
Насколько я понял, пластина крепится к листам ГВЛ, крепление к несущему профилю необязательно?
-
SunnyClick
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Сб дек 21, 2013 1:50 pm
- Город: Москва
SunnyClick » Пн дек 23, 2013 10:46 am
Большое спасибо за информацию!
-
SunnyClick
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Сб дек 21, 2013 1:50 pm
- Город: Москва
selis » Чт мар 30, 2017 10:50 am
У меня сходный вопрос.
есть внутренний блок кондиционера массой 10 кг , его нужно смонтировать на каркасную облицовку 90 мм (без виброподвесов) .
Смотрел альбом инженерных решений, там только про внешние блоки. Мы еще облицовку не монтировали, можем сделать какое то специальное решение для кондиционера, дополнительные профили и т.д.
В описании я читал - что "Внимание! Каркасная звукоизолирующая облицовка не должна иметь жестких связей с изолируемой стеной. В случае, если на облицовку действует консольная нагрузка (кухонные шкафы, тяжелые полки), то металлический каркас следует крепить к изолируемой стене при помощи виброподвесов Виброфлекс-коннект-ПС либо Виброфлекс-КС"
А какая масса считается критической?
На стене кроме блока ничего висеть не будет, пол сделан с шуманетом, потолок будет на виброподвесах
-
selis
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: Пт мар 03, 2017 5:48 pm
- Город: Москва
Мясников Максим » Чт мар 30, 2017 11:20 am
selis писал(а):У меня сходный вопрос.
есть внутренний блок кондиционера массой 10 кг , его нужно смонтировать на каркасную облицовку 90 мм (без виброподвесов) .
Смотрел альбом инженерных решений, там только про внешние блоки. Мы еще облицовку не монтировали, можем сделать какое то специальное решение для кондиционера, дополнительные профили и т.д.
В описании я читал - что "Внимание! Каркасная звукоизолирующая облицовка не должна иметь жестких связей с изолируемой стеной. В случае, если на облицовку действует консольная нагрузка (кухонные шкафы, тяжелые полки), то металлический каркас следует крепить к изолируемой стене при помощи виброподвесов Виброфлекс-коннект-ПС либо Виброфлекс-КС"
А какая масса считается критической?
На стене кроме блока ничего висеть не будет, пол сделан с шуманетом, потолок будет на виброподвесах
Допустимая нагрузка прописана в красном альбоме инженерных решений в 9-м разделе.
Нагрузку до 15 кг можно спокойно вешать на листы обшивки применяя специализированные дубеля/анкера.
-
Мясников Максим
-
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Вт авг 25, 2015 9:02 am
- Город: Уфа