Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Obscurity » Пт дек 06, 2013 3:40 pm
Здравствуйте.
Есть коридоры шириной 1м и 1,75м. Кромочную плиту Шумостоп-К2 вдоль длинных стен этих коридоров тоже шириной 300мм класть, как указано в атласе. Или нужно(можно) нарезать её уже. Например 150мм в коридор шириной 1метр.
-
Obscurity
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Сб авг 10, 2013 3:16 pm
Виталий Роденков » Пт дек 06, 2013 4:01 pm
Площадь плавающей стяжки в коридоре сравнительно небольшая, поэтому нагрузка на плиты Шумостоп будет выше. В коридорах рекомендуется выполнять изоляцию плитами Шумостоп-К2 по всей площади или по стандартной технологии с шириной 300мм по периметру.
-
Виталий Роденков
-
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
- Город: Москва
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24