Применение в составе перегородки тонкого листа металл

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Применение в составе перегородки тонкого листа металл

Сообщение eashua » Чт окт 10, 2013 2:03 pm

Добрый день! Мне на одном обьекте проектировщики рисуют вот такой "пирог".

лдсп 10мм-стальной лист 1мм-АкуЛайт 50мм-стальной лист 1мм-лдсп 10мм


Перегородка разделяет аудитории в учебном центре. Будет ли эффективен такой "пирог" и насколько эффективен?
eashua
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 1:55 pm

Re: Применение в составе перегородки тонкого листа металл

Сообщение Виталий Роденков » Чт окт 10, 2013 2:54 pm

Добрый день,
возможно здесь заложены не только акустические свойства перегородки, а например защита от проникновения.
С точки зрения монтажа не очень технологично, металл 1мм закрепить сложнее чем ГВЛВ, ГКЛ, ДСП и т.п.
Не указан какой каркас, один общий или два независимых, это очень важно.

В альбоме инженерных решений есть прегородка из двух независимых каркасов, она обладает очень высокой звукоизоляцией в диапазоне средних частот, например если перегородка глухая - не имеет дверей или каких либо отверстий, то её прокричать не каждый сможет.
см. Таблица 1.1 поз 2 или 3
http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/a ... 2013_s.pdf
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Применение в составе перегородки тонкого листа металл

Сообщение eashua » Чт окт 10, 2013 6:35 pm

Каркас единый. Защита от воздушного шума. Проектировщики говорят про сталь, что чем выше плотность материала, тем выше звукоизоляция.
eashua
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 1:55 pm

Re: Применение в составе перегородки тонкого листа металл

Сообщение Виталий Роденков » Пт окт 11, 2013 1:32 pm

Так и есть, только речь идет о поверхностной плотности конструкции или её части, кг/м2.
ДСП - плотность 700кг/м3, лист 10мм пов.плотность 7кг/м2;
сталь - плотность 7700кг/м3, лист 1мм пов.плотность 7,7кг/м2.
Итого пов.плотность одной обшивки ~15кг/м2, которую можно заменить на ГВЛВ 12,5мм, тоже около 15 кг/м2.
Есть ещё граничная частота конструкции, которая зависит от толщины материала и влияет на звукоизоляцию, но сейчас опустим это, чтобы не запутаться.
А то, что каркас общий это не хорошо, потенциал конструкции имеет потолок.

Какую звукоизоляцию Вы хотите получить?
Предложенная выше пергородка, которая из двух независымых каркасов будет обладать более высокой звукоизоляцией, причем существенно.

Также следует отметить, что при устройстве перегородки следует уделить особое внимание герметичности исполнения.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Применение в составе перегородки тонкого листа металл

Сообщение eashua » Пн окт 14, 2013 10:21 am

Мне нужно получить минимум 37 Дб
eashua
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 1:55 pm

Re: Применение в составе перегородки тонкого листа металл

Сообщение Виталий Роденков » Пн окт 14, 2013 11:06 am

Индекс звукоизоляции равный 37дБ не такое уж и высокое значение.