Scorpic » Чт янв 24, 2013 12:48 pm
Добрый день!
Межквартирная перегородка из пеноблоков толщиной 375мм, плотностью D400 - будут ли данные пеноблоки соответствовать СНИП по уровню шума для квартиры в многоквартирном доме?
И как можно повысить звукоизоляцию, если не будут соответствовать?
Спасибо.
-
Scorpic
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 12:45 pm
Александр Фадеев » Чт янв 24, 2013 1:24 pm
Здравствуйте, Scorpic.
Упрощенный расчет индекса изоляции воздушного шума дает значение 42 дБ. Требуемое значение согласно СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" (актуализированная редакция) составляет не менее 52 дБ.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Scorpic » Сб июл 13, 2013 1:47 pm
Спасибо за ответ!
Провели экспертизу. Экспертиза показала индекс изоляции воздушного шума дает значение 44 дБ.
Но возник другой вопрос. Как должно было быть по ГОСТ, в каком помещении должен был быть источник звука, а в каком шумомер?
Как я понимаю в помещении большей площади? А если площадь одинаковая, но в одном помещении есть мебель, а другое пустое?
В ГОСТ 27296-87 ЗАЩИТА ОТ ШУМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ, установка громкоговорителя в двух местах помещения с высоким уровнем; установка измерительного микрофона в каждой из шести точек в помещениях низкого и высокого уровней.
Но определения помещения с высоким уровнем и помещениях низким уровнем не нашел. Что это означает?
-
Scorpic
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 12:45 pm
Николай Канев » Пн июл 15, 2013 8:56 am
В помещении высого уровня распологается источник звука. Измерение уровней звукового давления производится в обоих помещениях. Никаких особых требований с какой стороны перегородки устанавливается источник шума нет.
Наличие или отсутвие мебели значения не имеет, посольку методика расчета индекса изоляции воздушного шума учитывает фонд звукопоглощения в помещении.
Почему эксперты, которые проводили экспертизу, не отвечают на эти вопросы?!
-
Николай Канев
-
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am
-
Scorpic » Пн июл 15, 2013 5:01 pm
Помещении высокого уровня, что это за помещение. Там где слышен звук или откуда слышен звук?
Эксперт, ответил, что звук генерируется в помещении с большей площадью, а шумомер в соседнем помещении.
Хотелось бы знать и получить точную информацию.
Спасибо.
-
Scorpic
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 12:45 pm
Вохмянин Михаил » Вт июл 16, 2013 9:04 am
Помещение Высокого Уровня (ПВУ) так называется, потому что в нем устанавливается источник звука, который генерирует тестовый шумовой сигнал уровнем 90.. 100 дБА, в ряде случаев и более. То есть, уровень звука довольно высокий получается. От сюда и название помещения - ПВУ.
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
Scorpic » Вт июл 16, 2013 9:20 am
Так имеет значение как замерять изоляцию воздушного шума? Ставить источник звука в одном помещении, а микрофон в другом или наоборот, учитывая, что стена одинаковая с двух сторон.
-
Scorpic
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 12:45 pm
Вохмянин Михаил » Вт июл 16, 2013 10:05 am
По большому счету ответ на данный вопрос уже был дан:
Николай Канев писал(а):В помещении высого уровня распологается источник звука. Измерение уровней звукового давления производится в обоих помещениях. Никаких особых требований с какой стороны перегородки устанавливается источник шума нет.
Наличие или отсутвие мебели значения не имеет, посольку методика расчета индекса изоляции воздушного шума учитывает фонд звукопоглощения в помещении.
Почему эксперты, которые проводили экспертизу, не отвечают на эти вопросы?!
Я бы располагал источник звука в голом помещении (соответственно. это будет камера ПВУ), а шумомер - в помещении с мебелью (соответственно, это ПНУ).
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
Scorpic » Вт июл 16, 2013 10:13 am
Спасибо за ответ! Эксперт так и сделал, просто Ответчики указывают, что раз звук я слышу из соседнего помещения, то и источник звука эксперт должен был разместить там.
-
Scorpic
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 12:45 pm
Вохмянин Михаил » Вт июл 16, 2013 10:14 am
"ваше" помещение - это помещение, которое с мебелью, или которое "голое"?
Но еще раз процитирую коллегу: "Наличие или отсутвие мебели значения не имеет, посольку методика расчета индекса изоляции воздушного шума учитывает фонд звукопоглощения в помещении."
Последний раз редактировалось
Вохмянин Михаил Вт июл 16, 2013 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
Scorpic » Вт июл 16, 2013 10:16 am
Вохмянин Михаил писал(а):"ваше" помещение - это помещение, которое с мебелью, или которое "голое"?
Мое "голое".
-
Scorpic
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 12:45 pm
Вохмянин Михаил » Вт июл 16, 2013 11:27 am
Понятно.
В общем-то, ответчики логично просят разместить ПВУ и ПНУ наоборот (шумят же ТАМ, а не ЗДЕСЬ), но на конечный результат это не повлияет, потому как при обработке данных учитывается поправка на реверберацию помещения.
-
Вохмянин Михаил
-
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
- Город: Санкт-Петербург
-
Scorpic » Вт июл 16, 2013 11:40 am
Вохмянин Михаил писал(а):Понятно.
В общем-то, ответчики логично просят разместить ПВУ и ПНУ наоборот (шумят же ТАМ, а не ЗДЕСЬ), но на конечный результат это не повлияет, потому как при обработке данных учитывается поправка на реверберацию помещения.
Ответчики намекали, что экспертиза проведена не объективно и не всесторонне. Но судя по тому, что суд отказал в проведении повторной экспертизе (ответчики просили), текущей экспертизе суд доверяет.
-
Scorpic
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 12:45 pm
evgsurf » Вт июл 16, 2013 4:45 pm
-
evgsurf
-
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: Пн дек 03, 2012 4:55 pm
Scorpic » Вт июл 16, 2013 5:00 pm
Эти блоки бы строителям посоветовать, а то они применили газобетонный блоки Aeroc 300мм. =)
Сейчас уже сделал звукоизоляцию, сендвич: подложка ВиброИзоТекс, панель PhoneStar, лист гипсокартона.
-
Scorpic
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Чт янв 24, 2013 12:45 pm