Пол на лагах

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Re: Пол на лагах

Сообщение vulcano » Пн ноя 19, 2012 6:50 pm

спасибо...по технологии проблема - это надо лагим снимать, а они довольно кривые - я их уголками выводил "в ноль"...плита перекрытия сама неровная....в некоторых местах лага поднята над полом на 7-8 см. фанеру снять не проблема конечно....а вот лаги уже хуже=(
vulcano
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Сб ноя 17, 2012 4:38 pm

Re: Пол на лагах

Сообщение Некет » Ср май 01, 2013 10:00 pm

Подскажите..помещение 4.5 на 2 м ..как правельно сделать в ней студийку для записи рэпчика?
Некет
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср май 01, 2013 9:00 pm

Re: Пол на лагах

Сообщение Николай Канев » Пн май 06, 2013 8:41 am

Обсуждение вашего вопроса происходит на форуме "Акустика помещений"

viewtopic.php?f=3&t=888&p=13670&sid=4f469f3c0538a5f956ba1e0a065c3791#p13670
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Пол на лагах

Сообщение Studioman » Пт авг 02, 2013 4:34 pm

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли схема пола на лагах ( на ж/б основание - панельный дом), чтобу добиться дополнительной звукоизоляции 10- 15 db. Задача уменьшить воздушный шум ( телевизор, речь) из нижней квартиры.
Какие могут быть альтернативные решения?
При совмещении такой конструкции с дополнительной звукоизоляции стен (облицовка на независимом каркасе), будет ли допустимой увеличенная нагрузка на плиту перекрытия?
В разных источниках величина такой дополнительной нагрузки варьируется от 150 до 600 кг/кв метр!
В идеале, хотелось бы увеличить дополнительную изоляцию в целом в комнате до 15 db (от перечисленных шумов)
Studioman
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт авг 02, 2013 4:21 pm

Re: Пол на лагах

Сообщение Николай Канев » Пн авг 05, 2013 10:00 am

Желаемый результат - дополнительная изоляция воздушного шума 10-15 дБ - вполне достижим. При этом звукоизоляцию пола лучше выполнять совместно со звукоизоляцией стен.

Альтернатива конструкции пола по лагам - плавающий пол с применением плит Шумостоп. Но в этом случае нагрузка на перекрытие будет выше.
Кстати, допустимая нагрузка на перекрытие определяется конструкцией здания, и ее необходимо уточнить у проектировщков.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Пол на лагах

Сообщение Studioman » Пн авг 05, 2013 10:51 am

Спасибо за ответ. Но в альбоме инженерных решений указана величина 4-6 db (пол на лагах и sylomer) . За счет чего можно добиться большей дополнительной звукоизоляции - до 15 db?
Studioman
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт авг 02, 2013 4:21 pm

Re: Пол на лагах

Сообщение Николай Канев » Пн авг 05, 2013 12:11 pm

Согласно Альбому инженерных решений Выпуск 3.1 изоляция воздушного шума пола по лагам составляет 8-10 дБ. Это данные натурных измерений с косвенными путями прохождения шума. При их исключении возможно добиться значения 15дБ.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Пол на лагах

Сообщение Ежа » Ср авг 07, 2013 3:51 pm

Добрый день! Собираюсь сделать пол на лагах без стяжки, лаги сразу на плиту перекрытия. Задача: не донимать соседей снизу беготнёй маленького ребенка и чтобы не слышать их снизу. С помощью альбома решений выяснил, что под лаги оранжевый Силомер, по периметру зеленый.

1) Будет ли достаточно 12мм Силомера, если его подкладывать под лаги кусками 50х50? (Лага-брус 50х50. Половая доска толщиной 36мм, шириной 130мм.) Не будет ли пружинить пол? Самое тяжелое в комнате диван, холодильник, стиралка. Все стоит не менее 2х метров друг от друга.

2) Какое расстояние нужно между кусками Силомера?

3) Каким клеем приклеить Силомер к лаге?

Между лагами кладу Шуманет-Эко. В альбоме решений между половой доской и ватной плитой есть зазор.
4) Есть ли разница между вариантом с зазором и вариантом где половая доска плотно соприкасается с шумоизолирующей плитой?
Ежа
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср авг 07, 2013 3:07 pm

Re: Пол на лагах

Сообщение Наталья Ширгина » Чт авг 08, 2013 8:39 am

Добрый день!

1) Для решения поставленной задачи достаточно использовать Sylomer толщиной 12 мм. По периметру помещения под лаги укладывается Sylomer SR55, под лаги в остальной части помещения - Sylomer SR18. При таком выборе, Sylomer SR укладывается под лаги полосками, а не отдельными кусками. Если Вы хотите укладывать Sylomer отдельными кусками под лаги, на расстоянии друг от друга, тогда необходимо будет выбирать более плотные марки Sylomer SR, и марку необходимо будет рассчитать исходя из нагрузки на каждый из отдельных кусков.
2) Лучше придерживаться Альбома инженерных решений и укладывать Sylomer SR под лаги полосами. Рекомендуемое расстояние между лагами в этом случае - 400 мм.
3) Sylomer приклеивается к лаге полиуретановым клеем.
4) Разница есть, поскольку в идеале, чтобы пол на Sylomer'e прогнозируемо работал, опирание конструкции пола должно быть только на Sylomer, и соприкосновение с Шуманет-ЭКО не должно быть плотным, поскольку динамический модуль упругости плиты не намного, но все-таки отличается от динамического модуля упругости воздуха.
Наталья Ширгина
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: Пт май 08, 2009 11:24 am