Вопрос по Акуфлекс

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Вопрос по Акуфлекс

Сообщение sandy » Ср апр 24, 2013 5:41 pm

Здравствуйте.
У меня два вопроса по применению Акуфлекса.Возможно ли его использовать под ламинат на основание из сухой стяжки (поскольку стяжка уже есть). И следующее - насколько эффективна данная подложка именно с целью звукоизоляции от нижних соседей? Есть ли приблизительная цифра в Дб относительно обычной подложки?
Спасибо.
sandy
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср апр 24, 2013 5:33 pm

Re: Вопрос по Акуфлекс

Сообщение Вохмянин Михаил » Чт апр 25, 2013 8:59 am

Добрый день!

Материал Акуфлекс может применяться как в констуркции плавающей стяжки, так и в качестве подложки под ламинат: http://www.acoustic.ru/productions/wall ... r/akuflex/
По поводу эффективности - у нас есть данные измерений, которые, кстати, указаны на нашем сайте, снижение ударного шума под ламинатом сотавляет около 20 дБ. При сравнении с другими подложками, важно обращать внимание: 1) упругость материала (то есть, более жесткие подложки будут давать значения гораздо хуже) и 2) сохранение звукоизолирующих характеристик во время эксплуатации материала (существует ряд материалов, у которых звукоизолирующие характеристики ухудшаются после начала эксплуатации покрытия). Конкретных значений (сравнение акуфлекса с другими подложками), сказать не могу, так как такие измерения не проводились.
Вохмянин Михаил
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: Вт янв 25, 2011 12:16 pm
Город: Санкт-Петербург

Re: Вопрос по Акуфлекс

Сообщение Виталий Роденков » Чт апр 25, 2013 9:10 am

Добрый день, подробное описание материала здесь http://www.acoustic.ru/productions/wall ... r/akuflex/

Снижение ударного шума:
под паркетной доской 15 мм: ΔLn,w=17 дБ
под ламинатом толщиной 8 мм: ΔLn,w=20 дБ

Дополнительная изоляция воздушного шума Rw=0дБ, впрочем как и у всех других прокладок толщиной до 20мм.

Для снижения воздушного шума от соседей снизу необходимо смонтировать довольно серьезный "плавающий" пол, например:
1. Конструкция с плитами Шумостоп;
2. Пол пол лагам на прокладках из материала SYLOMER с заполнением плитами Шуманет;
3. ЗИПС-ПОЛ.
Все эти варианты имеют толщину от 85мм.
Подробно эти варианты можете изучить в альбоме инженерных решений http://www.acoustic.ru/data/pdf/albom/A ... r_2011.pdf
таблица 5.1. позиции 6-11.
Виталий Роденков
 
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 11:02 am
Город: Москва

Re: Вопрос по Акуфлекс

Сообщение sandy » Чт апр 25, 2013 9:50 am

Спасибо
sandy
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср апр 24, 2013 5:33 pm


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26