Сообщение Василий » Пн июл 16, 2007 11:22 am

Добрый день!

Живу на 2 этаже панельного дома серии П3-М

Так как дом 14 - ти этажный, то в канализационной трубе постоянно "что-то" течет, а при этом булькает и шумит.

Скажите, пожалуйста, - можно ли ее чем-нибудь обклеить?
Если да, то посоветуйте чем.

спасибо!
Василий
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн июл 16, 2007 10:46 am
Город: г.Москва

Сообщение Николай Рябов » Пн июл 16, 2007 3:32 pm

Добрый день, Василий.
Инженерные коммуникации (в данном случае, канализационные трубы) могут являться источниками, возбуждающими воздушный (непосредственное излучение шума трубой в воздух) и структурный шум (передача вибраций с труб на ограждающие конструкции при наличии жесткого контакта в местах прохождения через перекрытия либо креплении к стене). Способ борьбы со структурной составляющей очевиден: необходимо "разорвать" жесткий контакт между вибрирующим элементом (трубой) и ограждающей конструкцией (перекрытием, стеной), используя виброизоляционные прокладочные материалы (например, рулонный самоклеющийся материал K-Flex). Это первое, с чего необходимо начинать (т.к. благодаря структурной составляющей вибрации от труб попадают на все конструкции и уже они начинають переизлучать шум). Для эффективной изоляции воздушного шума труба (в пределах Вашего этажа) должна быть "заключена" в герметичный звукоизоляционный короб (увеличение размеров короба, увеличивает звукоизоляционный эффект) из двух слоев гипсокартона, внутреннее пространство которого заполнено звукопоглощающей плитой Шуманет-БМ либо Шуманет-СК (в максимально возможной степени).
Николай Рябов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн ноя 20, 2006 10:16 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Василий » Пн июл 16, 2007 5:23 pm

Николай, спасибо за быстрый ответ.

Что касается "развязки" жесткого контакта с перекрытиями, то сделать это будет проблемматично, так как соседи есть и внизу и вверху. выбить кусок бетона из чужой квартиры для меня задача мягко говоря не очень реальная.
Короб пока не возводили, думаю что сделаем по Вашей рекомендации.
Я планировал оклеить трубу К-флексом.
Василий
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн июл 16, 2007 10:46 am
Город: г.Москва

Сообщение Николай Рябов » Вт июл 17, 2007 8:19 am

Оклейка труб материалом K-Flex результата не даст. В Вашей ситуации необходимо вначале понять есть структурная составляющая либо нет. Как Вы понимаете, выполнение звукоизоляционного короба при наличии структурной составляющей также не позволит полностью избавиться от шума.
Николай Рябов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн ноя 20, 2006 10:16 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Василий » Вт июл 17, 2007 8:59 am

Николай Рябов писал(а):...необходимо вначале понять есть структурная составляющая либо нет. ???


Николай, здравствуйте!

к сожалению не знаю, что такое структурная составляющая :oops:

Простыми словами смущает постоянное журчание и "льющейся" звук в канализационной трубе.

Вибраций не замечал...

короб сделаю обязательно, но в качестве доп меры может все-таки есть материал, оклеив которым пластиковую канализационную трубу можно будет расчитывать улучшение ситуации?

Спасибо.
Василий
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн июл 16, 2007 10:46 am
Город: г.Москва

Сообщение Николай Рябов » Вт июл 17, 2007 12:05 pm

Имелось ввиду, что наклейка какого-либо материала на трубу не решит проблему в принципе. Снижения воздушного шума, излучаемого непосредственно трубой, мы добьемся выполнением конструкции звукоизоляционного короба, заполненного звукопоглощающими плитами Шуманет.
По поводу структурно распространяющегося шума: вибрации трубы (при протекании по ней жидкости) в случае жесткого контакта между трубой и, например, перекрытием начинают распространяться по примыкающим конструкциям (перекрытию, стенам) и излучаться непосредственно ими. Безусловно, вибраций на стене и перекрытии от такого источника Вы не почувствуете, тем не менее если приложить ухо к стене, Вы сможете услышать шум от трубы. Другими словами, если шум распространяется структурно, Вы можете его идентифицировать в соседних помещениях квартиры, не примыкающих непосредственно к сантех. помещению.
Николай Рябов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн ноя 20, 2006 10:16 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Василий » Вт июл 17, 2007 1:03 pm

Все понял, спасибо!
Займусь конструированием короба...
Василий
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн июл 16, 2007 10:46 am
Город: г.Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Вт июл 17, 2007 7:42 pm

Привет, Василий

в общем-то и ты прав насчет материала К-Flex и Николай.
Если трубы чугунные, то К-Flex практически не поможет, если трубы легкие пластиковые, то его применение очень даже показано.
Важно: листы или скорлупу из материала К-Flex необходимо обязательно приклеить к поверхности пластиковой канализационной трубы. Затем необходимо зафиксировать трубу к стене хомутами с эластичными прокладками для исключения жесткого контакта. И наконец, необходимо выполнить конструкцию герметичного короба, как писал коллега.
Успехов.
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Василий » Ср июл 18, 2007 8:21 am

Спасибо всем!
Пойду работать, результаты сообщу!
Василий
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн июл 16, 2007 10:46 am
Город: г.Москва

Сообщение Андрей Смирнов » Ср июл 18, 2007 10:20 am

Успехов!
Андрей Смирнов
 
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:24 pm
Город: Украина, Киев

Сообщение Николай Рябов » Ср июл 18, 2007 12:30 pm

Уважаемые коллеги!
Перед тем как закрыть данную ветку форума, считаю необходимым обнародовать следующие экспериментальные данные, касающие использования материала K-Flex. Данные получены для открытого участка пластиковой канализационной трубы, которая обклеивалась K-Flex'ом толщиной 13 мм. Условия провдения эксперимента: измерения производились для двух ситуаций - с наклееным на трубу материалом и без материала. Шумомер на штативе размещался на фиксированном расстоянии от трубы, равном 8 см. Источником шума являлся шум сливаемой воды. Для обеспечения постоянства уровня исходного шума кран подачи воды открывался полностью. Оценочные кривые спектра шума (усредненные данные по нескольким измерениям) приведены на следующем графике:
Изображение
Как видно из представленных кривых, материал K-Flex работает как эффективный звукопоглотитель примерно с 4000 Гц. Изоляция воздушного шума в данном диапазоне частот беспроблемно решается конструкцией звукоизоляционного короба. Более того, применение звукоизоляционного короба позволит расширить эффективный диапазон частот в низкочастотную область, что важно для качественного решения проблемы. Поэтому, применение материала K-Flex в рамках поставленной задачи нецелесообразно.

Хочу выразить искреннюю благодарность коллегам Каневу, Роденкову, Махрову за организацию и проведение эксперимента.
Николай Рябов
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн ноя 20, 2006 10:16 am
Город: Россия, Москва

Сообщение Василий » Ср июл 18, 2007 12:43 pm

Крррутоооооо! :shock:
Василий
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пн июл 16, 2007 10:46 am
Город: г.Москва

Сообщение Тимофей » Чт авг 18, 2011 3:36 pm

Уважаемый Николай, вам как основному специалисту этого форума я хотел бы обратить свой вопрос о следующем: имеется некий подвал с множеством комуникацй, проходящих по потолку т. е. водопровод, канализация, система отопления, электрические и какието ещё кабеля. Из-за них соответственно всё постоянно булькает, трещит, хлюпает и т. д. а хочется тишины и покоя
Дайте дельный совет как избавитиься от этих посторонних звуков, а то никакой ни личной ни общественной жизни
Тимофей
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2011 3:29 pm

Сообщение Alexiley » Пт сен 09, 2011 11:42 am

Друзья, на этот форум меня привела неудачная попытка шумоизолировать сливную пластиковую трубу материалом Энергофлекс.

понимаю, что лучшее решение для шумоизоляции - короб с двумя листами ГКЛ и минеральной ватой между ними.

В этой истории меня смущает тот факт, что если придется обслуживать трубы за коробом, то сам короб придется ломать полностью. Т.к. внутренний ГЛК не снять не сняв профиль.

Скажите, может ли служить альтернативой такой вариант:

1. Трубу заключаем в цилиндр ROCKWOOL толщиной 3-4 см.
2. Монтируем короб с одним слоем ГКЛ.

На ГЛК клеется плитка. Саморезы которыми ГЛК крепиться к профилу - затираются затиркой.

При необходимости обслуживания труб, затирка снимается, лист ГЛК снимается вместе с плиткой, и после ремонта выставляется на место.
Alexiley
 

Сообщение Александр Фадеев » Пт сен 09, 2011 3:51 pm

Здравствуйте, Alexiley.
В случае звукоизоляционного короба листы ГКЛ/ГВЛ пришиваются с только внешней (та, которая смотрит внутрь помещения) короба, по принципу устройства независимой каркасной облицовки.
Учитывая особенности данного случая, предлагаю рассмотреть следующий вариант. После монтажа каркаса и заполнения его звукопоглотителем применить «сдвоенные» листы ГВЛ. Под «сдвоенными» листами я имею в виду два листа ГВЛ, скрученных саморезами между собой. Общая толщина составит 10+10=20 мм. Уже «сдвоенный» лист закрепляется к каркасу короба. Это даст возможность при необходимости снять такой сборный лист. Кроме того, ГВЛ – материал более прочный по сравнению с ГКЛ.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва