Создание специализированной КдП (5,65 х 4 х 3,3 м.) в частном одноэтажном доме.
По понятным причинам вопрос о звукоизоляции от структурного шума изначально не стоял - только воздушный.
Небольшой офф-топ. Несколько слов о конструкции пола: плиты перекрытия с необслуживаемым вентилируемым пространством под ними глубиной около 40 см. Сверху "черновая" стяжка толщиной около 7 см., затем, 8 см. слой вспененного пенополистирола, гидроизоляция и "чистовая" стяжка толщиной около 6 см. "Чистовая" стяжка и слой вспененного пенополистирола не "замыкается" на стены - воздушный зазор шириной около 2 см. заполнен плотной мин.ватой. Плита "чистовой" стяжки специально разломлена на 5 крупных фрагментов случайной конфигурации.
Задачи:
1. Звукоизоляция от гостевой спальни по правой боковой (длинной) стене;
2. Звукоизоляция от студии "кухня-столовая" по тыловой (короткой) стене;
3. Коррекция RT60 на НЧ.
В связи с этим гибкие облицовки монтировались только на двух стенах. Конструкция гибких облицовок:
1. Правая боковая стена сплошная, толщиной 0,5 кирпича. Со стороны гостевой спальни планируется штукатурка Knauf Rotband толщиной 2 - 2,5 см. Со стороны КдП: ГКЛ 12,5 см./гидроизол 3 мм./ГВЛ 10 см. на обычном стальном каркасе/воздушный зазор 20 см. с размещённой внутри минеральной ватой Acoustic Wool Concept.
Подробнее. UW/CW каркас шириной 50 мм. с шагом вертикальных элементов 60 см. Одна горизонтальная связка на высоте 2,5 м. (по длине используемого ГКЛ). Верхняя и нижняя направляющие смонтированы на поверхностях потолка и пола, соответственно, через вставки из плотной резины толщиной 12 мм., расположенных с шагом примерно 60 см. с использованием длинных саморезов и резино-металлических шайб. Вертикальные элементы закреплены к поверхности стены с помощью дистанционных подвесов ("расчёсок"). ГКЛ крепится к профилям через самоклеющуюся ленту из вспененного ПВХ толщиной 3 мм. со сдвигом слоёв ГКЛ/ГВЛ на пол ширины листа (0,6 м.). Acoustic Wool Concept толщиной 50 мм. смонтирован на длинных 20 см. "бабочках" с воздушным зазором с обеих сторон от слоя мин.ваты.
2. Тыловая стена толщиной 1,5 кирпича по центру имеет сквозной проём размерами примерно 1,6 х 2,2 м. (для декоративного решения со стороны студии "кухня-столовая") и в области правого тылового угла дверной проём 2,05 х 0,8 м. (тамбур из двух фелёнчатых дверей, одна из которых с притвором и порогом - планируется установить порог и на вторую дверь). В связи с этим звукоизолирующая конструкция получилась более глубокой и трёхслойной. Со стороны КдП: ГКЛ 12,5 см./гидроизол 3 мм./ГВЛ 10 см. на обычном стальном каркасе/воздушный зазор 15 см. с размещённой внутри минеральной ватой Acoustic Wool Concept/ГКЛ 12,5 см./воздушный зазор 10 см. с размещённой внутри минеральной ватой Acoustic Wool Concept/ГКЛ 12,5 см./со стороны студии "кухня-столовая" на ГКЛ планируется наклеить сплошное зеркало.
О результатах звукоизоляции отпишусь завтра (записи остались дома), а результаты по времени реверберации "до" и "после" можно посмотреть по ссылке
http://doctor-sound.com.ua/forum/showthread.php?tid=48 пост #6. Зелёный "ДО", красный "ПОСЛЕ". На красном графике более высокое время реверберации на частотах выше 200 Гц. объясняется отсутствием фонда поглощения (8 толстых пористых абсорберов 1,2 х 0,6 х 0,1 м.), присутствовавшего в комнате при первом измерении.