Ремонт с учётом ЗИ в доме 1959г.п.

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Ремонт с учётом ЗИ в доме 1959г.п.

Сообщение CINN » Пн янв 07, 2013 9:12 pm

Здравствуйте.

Приобрёл однокомнатную квартиру в доме 1959г. постройки.
По объёму помещений относится к полнометражным, потолки 3м.
По конструкции перекрытий- скорее "сталинка": внутри квартир есть колонны 0,7х0,7м, на которые опираются балки; на балки положены блоки перекрытий ПРТ- это такие продолговатые ж/б изделия в виде "корытца", с краями(гребнями) вверх.
На эти гребни уложены деревянные лаги, а на них- дощатый настил пола.
Внутриквартирные перегородки- сборные дощатые щиты+ с обеих сторон дранка покрытая раствором.
Хуже, что и межквартирные перегородки- та же "дранка".

Квартира- на 5 этаже 5-этажного дома, т.е. сверху- никого.(пока ещё не выяснил конструкцию потолка, в те времена вполне могли из экономии на деревянных балках сделать)
Квартиру, разумеется, буду ремонтировать полностью, поэтому вопросы вполне конкретные:
1. наблюдал вскрытие пола в аналогичном доме, там "корытца" плит ПРТ заполнены каким-то строй.мусором.
Чем звукоизолирующим можно заполнить эти полости при устройстве "плавающего пола"?
2. через межквартирную перегородку слышу, даже различаю отдельные слова, хозяина соседней квартиры, который по телефону кого-то отчитывает. Это он стоит рядом с перегородкой, но когда отходит вглубь комнаты слышно меньше. Если уходит в другую комнату- вообще не слышно.
Вопрос- если я, после плавающего пола, установлю вдоль этой перегородки стенку из ГВЛ/ГКЛ на каркасе+ вату Шуманет с зазором- сосед пропадёт?
3. у вашей фирмы обширная, как понимаю, практика, поэтому не в курсе ли вы- плиты ПРТ 1959г. сколько нормально могут нести в кг.на кв.м?

Спасибо.
CINN
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср окт 28, 2009 11:49 pm
Город: Уфа, Россия

Re: Ремонт с учётом ЗИ в доме 1959г.п.

Сообщение Антон Перетокин » Ср янв 09, 2013 9:07 am

Добрый день, CINN!
1. Под плавающим полом вы подразумеваете стяжку из пескобетона толщиной 5-7 см по слою звукоизоляционного материала? Если да, то полости между несущими балками рекомендуется заполнить, например, керамзитом или пенопластом. Если же вы планируете устройство пола по лагам, то полости можно заполнить звукопоглощающими минераловатными плитами, например, ШУМАНЕТ.
2. Для начала устраните все щели и отверстия в существующей стене, если таковые имеются (в местах стыков перегородки с боковыми стенами, розетки и пр.). Затем смонтируйте звукоизоляционную облицовку на независимом каркасе. Это определенно даст снижение проникающего шума от соседа (до 2-3 раз), но нет гарантии, что полностью снизит шум (все зависит, насколько громкий шум за стеной).
3. Этой информации не достаточно, да и не к нам нужно обращаться с таким вопросом. На моей практике плавающая стяжка массой 150 кг/м2 по подобным П-образным плитам, лежащим на несущих балках, выполнялась. В том случае на плиты насыпался керамзит до уровня вехней отметки балки.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Ремонт с учётом ЗИ в доме 1959г.п.

Сообщение CINN » Ср янв 09, 2013 5:18 pm

Здравствуйте!

Антон Перетокин писал(а):Добрый день, CINN!
1. Под плавающим полом вы подразумеваете стяжку из пескобетона толщиной 5-7 см по слою звукоизоляционного материала? Если да, то полости между несущими балками рекомендуется заполнить, например, керамзитом или пенопластом. Если же вы планируете устройство пола по лагам, то полости можно заполнить звукопоглощающими минераловатными плитами, например, ШУМАНЕТ.


Спасибо за ответ.
Пол планирую по схеме 2 слоя Шуманет К2/С2+ бетонная стяжка рекомендованной толщины 60мм.
По поводу заполнения полостей керамзитом- он же со временем уплотнится, значит просядет?

Будет ли пол по лагам эффективнее стяжки по Шуманету?

Антон Перетокин писал(а):2. Для начала устраните все щели и отверстия в существующей стене, если таковые имеются (в местах стыков перегородки с боковыми стенами, розетки и пр.). Затем смонтируйте звукоизоляционную облицовку на независимом каркасе. Это определенно даст снижение проникающего шума от соседа (до 2-3 раз), но нет гарантии, что полностью снизит шум (все зависит, насколько громкий шум за стеной).


Пока слышал только речь соседа, который по телефону ругался стоя у межквартирной перегородки.
Судя по материалам из Сети дом серии 11 , мой вариант обведён красным:
Изображение

Антон Перетокин писал(а):3. Этой информации не достаточно, да и не к нам нужно обращаться с таким вопросом. На моей практике плавающая стяжка массой 150 кг/м2 по подобным П-образным плитам, лежащим на несущих балках, выполнялась. В том случае на плиты насыпался керамзит до уровня вехней отметки балки.


Спасибо. Пока хочу выяснить в БТИ точно- что за проект дома и какие номиналы по несущей способности перекрытий.
Сколько в среднем может весить квадратный метр 60мм. бетонной подушки+ 2 слоя Шуманет С2/К2?
CINN
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср окт 28, 2009 11:49 pm
Город: Уфа, Россия

Re: Ремонт с учётом ЗИ в доме 1959г.п.

Сообщение Антон Перетокин » Чт янв 10, 2013 8:38 am

CINN писал(а):Пол планирую по схеме 2 слоя Шуманет К2/С2+ бетонная стяжка рекомендованной толщины 60мм.По поводу заполнения полостей керамзитом- он же со временем уплотнится, значит просядет?

Стяжка по 2 слоям звукоизоляционных плит ШУМОСТОП должна быть не менее 70 мм, согласно рекомендациям по монтажу плавающего пола. Керамзит необходимо пролить жидким раствором (так называемым цементным "молоком").

CINN писал(а):Будет ли пол по лагам эффективнее стяжки по Шуманету?

Пол по плитам ШУМОСТОП-К2/С2 (материала с названием ШУМАНЕТ-К2/С2 не существует) будет эффективнее конструкции пола по лагам.

CINN писал(а):Сколько в среднем может весить квадратный метр 60мм. бетонной подушки+ 2 слоя Шуманет С2/К2?

Бетонная стяжка толщиной 70 мм будет весить около 130-140 кг на 1 кв.м.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Ремонт с учётом ЗИ в доме 1959г.п.

Сообщение CINN » Чт янв 10, 2013 1:25 pm

Спасибо за ответ.
В вашем уфимском филиале есть все материалы?
CINN
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср окт 28, 2009 11:49 pm
Город: Уфа, Россия

Re: Ремонт с учётом ЗИ в доме 1959г.п.

Сообщение Антон Перетокин » Чт янв 10, 2013 3:18 pm

Не за что ;)
Думаю, что все материалы есть, свяжитесь с ними по вопросам поставки и наличия:
ООО «Тихий Дом»
Адрес: 450078, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 221, Офисный центр «Альдо»
Тел.: (347) 294-58-80 , 293-48-11
web: www.acoustic-ufa.ru
e-mail: info@acoustic-ufa.ru
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am