ЕленаНиз » Сб янв 05, 2013 11:07 pm
Добрый день!
Обращаюсь к Вам за помощью с решением необычной ситуации. Во время ремонта заменили чугунную батарею на биметалл, расположили ее в другом месте, стояк заключили в гофрокороб. После включения отопления вода в стояке "загудела" и батарея звонко "запела" вне зависимости открыты или закрыты на ней краны. Из трех замененных батарей такая ситуация только в одном стояке. После долгих разбирательств я пришла к выводу, что единственным реальным выходом из данной ситуации является звукоизоляция батареи. Мы ее укрыли одеялом, сверху обмотали ковровой дорожкой, звук погас более, чем на половину. Прикупили экран для батареи из шпонированного МДФ (на фасаде плетенка с миниотверстиями, щель сверху - снизу для отвода тепла).
Для создания комфортной ситуации в комнате хочу основательно звукоизолировать батарею. В комнате всегда жарко, так что достаточно тепла, которое исходит из обернутой батареи, закрытой экраном.
Прошу Вас подсказать наиболее эффективный способ шумопоглощения и рекомендовать материалы, с учетом следующих моментов:
- подбор экологических шупоизолирующих (или поглощающих) материалов с учетом их расположения рядом с горячей батареей;
- как эффективно расположить материалы внутри экрана - впритык к экрану или к батарее.
С нетерпением жду от вас рекомендаций, заранее благодарна, Елена.
-
ЕленаНиз
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сб янв 05, 2013 10:19 pm
Виталий Роденков » Ср янв 09, 2013 9:15 am
Добрый день!
Звукоизоляционный короб или экран необходимо выполнять из массивного материала, например ГКЛ, ГВЛВ, ДСП, Фанера и т.п. Звукоизоляционный короб в отличие от экрана должен быть герметичным, и является более эффективным решением. Как вариант выполнить короб из стали или меди толщиной не менее 2мм. Укладка звукопоглощающего материала во внутрь снизит эффективность работы радиатора. Для снижения резонансов короба необходимо со внутренней стороны фрагментарно наклеить вибропоглощающий материал или сделать ребра жесткости.
Не зная частотный спектр и уровень шума от радиатора, предлагаемые мероприятия носят экспериментальный характер, нельзя однозначно сказать, достаточна мера или нет.
Перфорированный экран не поможет, он не массивный и не герметичный.
-
Виталий Роденков
-