Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение kontrast » Вс дек 09, 2012 9:02 pm

Добрый день!

Собираюсь монтировать панели ЗИПС-синема на потолок, ЗИПС-модуль на стены, а под стяжку класть Шуманет-100.
Возник ряд вопросов:
1) Электрика пойдет у меня по потолку. Далее вертикальные штробы к розеткам\выключателям. Монтажные коробки спрячу в стенах. Подскажите, как монтировать ЗИПС-синема на потолок, если там идут кабеля? Кабеля в целом тонкие будут, без гофры. Самые толстые из них - ВВГнг-LS 3x2.5

2) Как происходит стык ЗИПС-панелей и окна? Видел на одном из форумов, что человек прямо откосы ЗИПСом отделал, предварительно установив окно с широкой рамой, насколько это хорошо?

3) Как лучше поступить и обыгать батареи? У меня панельный дом, соответственно отопление проложено не в стяжке, а идет от соседей снизу к соседям сверху. Видимо там нужно будет делать каркасную облицовку? ЗИПС не подойдет? Трубы видимо в звукопоглощающие плиты прятать, а с самим радиатором что? За ним то места нет, а если его запрятать, то тепла не будет... Как решается этот вопрос?

4) Под стяжку планирую уложить Шуманет-100. Подскажите, какая минимальная толщина стяжки должна быть при использовании этого материала? Возможна ли укладка полусухой стяжки с фиброволокном в качестве армирования, а не сеткой?
kontrast
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 6:29 pm

Re: Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение Антон Перетокин » Пн дек 10, 2012 8:41 am

Здравствуйте!
1. Если сечение кабеля приведено в мм, никаких проблем при монтаже не возникнет. Мягкий слой в сэндвич-панели сгладит неровности участк стены, где проложены провода. Важно, чтобы провода не попадали на узлы крепления панели к стене, учитывайте это заранее!
2. Такой вариант допустим, но раму нужно, как вы правильно заметили, дополнять специальными доборными элементами, чтобы оставалось место для пристыковки откоса из ЗИПС-панели к раме.
3. Радиатор выносится за пределы звукоизоляционной конструкции, подводящие трубы к радиатору наращиваются. По этой стене конечно удобнее сделать каркасную облицовку, чтобы в ее толще скрыть стояки.
4. Минимальная толщина стяжки 50-60 мм, фиброволокном можно, но надежнее будет и сеткой, и фиброволокном. Стяжка в таком случае уж наверняка не потрескается.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение kontrast » Пн дек 10, 2012 12:44 pm

Спасибо за информацию!

Не могли бы вы выложить схему или указать, где посмотреть, монтажных узлов ЗИПС-синема со всеми размерами? Я начинаю делать электрику, мне нужно осознавать, как ее проложить. Спасибо!
kontrast
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 6:29 pm

Re: Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение Антон Перетокин » Пн дек 10, 2012 3:47 pm

kontrast, тема с размерами ЗИПС-панелей обсуждалась здесь: viewtopic.php?f=4&t=2528
Посмотрите, пожалуйста!
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение kontrast » Вт дек 18, 2012 10:42 pm

Добрый день!

Спасибо! По вашей ссылке нашел чертеж зипс-панели в расстояниями между виброузлами, это то, что надо.

Подскажите, пожалуйста, ответ на еще такой вопрос. ЗИПС-панели можно крепить непосредственно на бетонные плиты или их необходимо предварительно оштукатурить? Дом панельный, стены достаточно ровные. Какой перепад допустим?
kontrast
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 6:29 pm

Re: Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение Николай Канев » Ср дек 19, 2012 8:47 am

Панели ЗИПС можно монтировать на панельные стены без предварительной подготовки.
Финишное выравнивание производится по поверхности облицовочного листа ГКЛ.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение kontrast » Вт янв 15, 2013 11:52 am

Добрый день!

Не могли бы вы произвести мне предварительный расчет по всем необходимым материалам для звукоизоляции, включая ЗИПС-панели, Вибростек-М, Вибросил, комплект крепежей и финишные ГКЛ? Если возможно, с раскладкой на продукты, а не общей суммой.
Что надо:
1) Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС-синема, площадь потолка 405 на 280 см
2) Звукоизоляция потолка панелями ЗИПС-модуль, площадь потолка 555 на 342 см
3) Звукоизоляция стен панелями ЗИПС-модуль, площадь стен: 555 на 255 см, 405 на 250 см, еще раз 405 на 250 см, 270 на 250 см.
Величины 250 и 255 см - это высота стены от стяжки до уже уложенной ЗИПС-панели на потолок.

Хотелось бы получить предварительный расчет, чтобы соориентироваться в финансовой части перед запланированной поездкой к вам в офис. Материалы будут закупаться в Москве.
Если возможно, расчет прошу выслать мне на электронную почту: kontrast86@mail.ru

Спасибо!
kontrast
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 6:29 pm

Re: Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение Николай Канев » Вт янв 15, 2013 2:34 pm

Ваш запрос передан в отдел продаж.
В ближайшие дни для Вас подготовят предложение.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение kontrast » Ср янв 16, 2013 2:02 pm

Николай, большое спасибо!

Предложение мне прислали, расчет оказался даже дешевле, чем я считал. Подскажите, пожалуйста, принимает ли ваша компания кредитные карты к оплате и какой ориентировочный срок доставки материала с момента оплаты?
kontrast
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 6:29 pm

Re: Вопросы по монтажу ЗИПС и Шуманет-100

Сообщение Александр Фадеев » Ср янв 16, 2013 4:59 pm

Здравствуйте, kontrast.
По вопросу порядка оплаты и сроков поставки обратитесь в отдел продаж по телефону +7(495)785-10-80 (доп.3).
P.S. 17 и 18 января офисы продаж Acoustic group не работают.
Александр Фадеев
 
Сообщения: 1473
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
Город: Москва


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20