Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Alex911 » Вт ноя 27, 2012 4:23 pm
При укладке панелей ЗИПС-ПОЛ у одной из стен остается зазор 40 мм. Если отнять еще толщину прокладки Вибростек-М в два слоя с обеих сторон (т.е. -16мм) остается зазор 24мм. чем заполнить можно этот зазор (положить еще несколько слоев Вибростек-М, или просто заполнить герметиком, или другой материал есть)? и стоит ли его вообще заполнять? или придется резать панели и ставить доп. s-опоры?
-
Alex911
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2012 5:22 pm
Антон Перетокин » Ср ноя 28, 2012 7:38 am
Добрый день!
В таком случае в качестве кромочного материала вместо ВИБРОСТЕКа-М рассмотрите материал потолще, например, ШУМОСТОП-К2, его толщина 20 мм.
Если же материалы уже закуплены и монтаж начат, допускается зазор заложить ВИБРОСТЕКом нужным кол-вом слоев, а затем шов обработать герметиком ВИБРОСИЛ. А далее эти 24 мм можно перекрыть финишным слоем фанеры.
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Alex911 » Ср ноя 28, 2012 2:48 pm
Спасибо.
-
Alex911
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2012 5:22 pm
Антон Перетокин » Чт ноя 29, 2012 11:06 am
Будем рады помочь вновь!
-
Антон Перетокин
-
- Сообщения: 652
- Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30