Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение dmitri_842 » Вт ноя 27, 2012 1:21 pm

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, подобрать эффективный звукоизоляционный материал для защиты от ударного шума.
Ситуация следующая: новостройка, перекрытия монолит 200мм, по полу разведено отопление (лежит труба в утеплителе и гофре, высота 45-50мм), по полу планируется и разводка электрики в гофре.
Планирую сделать плавающую стяжку, пескобетон толщина 50-70мм, с армирующей сеткой. Вопрос, что лучше выбрать в качестве звукоизолятора (с учетом многочисленных гофр на полу) – Шуманет 100С или Шумопласт?
Если использовать Шуманет 100С то, я так понимаю, сначала стелим его на перекрытие, потом укладываем все гофры, затем заливаем стяжкой.
Если использовать Шумопласт, можно ли оставить трубы на перекрытии и уложить Шумопласт 20-30мм на пол не поднимая трубы (сверху залить стяжку)?
dmitri_842
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 1:18 pm

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение Антон Перетокин » Вт ноя 27, 2012 1:38 pm

Добрый день!
Можно использовать и тот, и другой варианты. В случае применения рулонного материала ШУМАНЕТ-100Супер трубы отпления и прочие коммуникации необходимо скрыть в слое выравнивющей стяжки толщиной, равной высоте труб. Причем стяжка должна быть из пескобетона или керамзита самой мелкой фракции, пролитого жидким раствором.
Если использовать ШУМОПЛАСТ, его можно наносить на существующий пол (без предварительной стяжки). При этом ШУМОПЛАСТ также наносится и закрывает сверху трубы отпления, а толщина стяжки должна быть не менее 50 мм в самом тонокм месте (над трубой отопления).
Также стоит отметить, что эффективность изоляционных мероприятий будет зависеть от толщины звукоизоляционного слоя (в случае применения материала ШУМОПЛАСТ эффект будет выше).
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение dmitri_842 » Вт ноя 27, 2012 1:53 pm

Т.е. если использовать Шумопласт, то его слой должен быть не меньше высоты труб отопления, т.е. в моем случае 4-5см? Дороговато получится.
А если сделать слой Шумопласта 2см, а остальное пространство до высоты труб 2-3см заполнить, допустим, керамзитом, а потом стяжка? Или сразу стяжка на Шумопласт?
dmitri_842
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 1:18 pm

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение Антон Перетокин » Вт ноя 27, 2012 3:04 pm

Можно сделать слой везде 2 см, а над трубой отпления больше, чтобы полностью ее перекрыть. В этом случае толщина стяжки у вас будет переменная, и самый тонкий слоя стяжки будет над трубой (толщина не менее 5 см).
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение dmitri_842 » Вт ноя 27, 2012 3:34 pm

А какой минимальный слой Шумопласта должен быть над гофрой труб отопления?
При слое Шумопласта 2см такая стяжка будет более эффективна, чем с использованием Шуманет 100С?
dmitri_842
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 1:18 pm

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение Антон Перетокин » Ср ноя 28, 2012 7:34 am

dmitri_842 писал(а):А какой минимальный слой Шумопласта должен быть над гофрой труб отопления?

1-2 см.

dmitri_842 писал(а):При слое Шумопласта 2см такая стяжка будет более эффективна, чем с использованием Шуманет 100С?

Да, поскольку звукоизоляционный слой толще.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение gvs » Пн дек 17, 2012 9:26 pm

Всем добрый вечер!
А можно "на пальцах" оценить ухудшение ЗИ при захоронке медной (т. е. без гофры) разводки системы отопления в выравнивающе-звукоизолирующем слое Шумонета. Т. к. возникают локальные протяженные утонения его слоя под стяжкой. Тривиальный вариант - толщина над разводкой не меньше 3 см - нет смысла обсуждать (большие стоимость и потеря в высоте потолков).
А ведь еще есть и электропроводка, она тоже "не красит".
gvs
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:22 pm

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение Николай Канев » Вт дек 18, 2012 2:36 pm

Если вы говорите о материале Шуманет-100 или Шуманет-100Супер, то в нем в принципе невозможно проложить коммуникации, поскольку его толщина составляет всего 4 мм.

Очень частот коммуникации прокладывают внутри звукоизолирующего слоя, выполняемом из плит Шумостоп. Никакого ухухдшения звукоизоляции плавающего пола не замечено.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение gvs » Вт дек 18, 2012 6:06 pm

Простите великодушно, я имел ввиду, конечно же Шумопласт, поскольку он позволяет не заморачиваться с бугристой поверхностью плиты перекрытия.
gvs
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:22 pm

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение Николай Канев » Ср дек 19, 2012 8:55 am

Да в Шумопласте также можно проложить коммуникации. Все провода и гофры покрываются слоем шумопласта минимальной толщины, чтобы развязать их со стяжкой.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение gvs » Ср дек 19, 2012 6:07 pm

С технологией нет вопросов. Акустомостики возникают, протяженные м. прочим. Вот как оценить ухудшение Rw и Lw пирога по отношению площади мостов к площади плиты перекрытия. Индексы просто считаются для "вертикальных" пирогов, а тут многослойка по горизонтали. Цель - если захоронка разводок здорово ухудшает ЗИ или снижает потолки, то не проще ли трубы и провода пустить по стенам.
gvs
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:22 pm

Re: Выбор звукоизоляции для плавающей стяжки

Сообщение Николай Канев » Пт дек 21, 2012 8:33 am

Если исключен контакт между трубами и стяжкой, то звукоизоляция плавающего пола по результатам наших измерений не снижается.
Николай Канев
 
Сообщения: 878
Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2006 9:57 am


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

cron