Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.
Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина
Наталья Leo » Пн окт 29, 2012 7:02 am
Проводились ли вашей фирмой измерения звукоизоляции противопожарных дверей (для венткамер)? Нужны данные в среднегеометрических частотах октавных полос изоляции воздушного шума данной дверью для проверки уровня звукового давления в смежном офисном помещении.
-
Наталья Leo
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пт окт 19, 2012 11:25 am
Александр Фадеев » Пн окт 29, 2012 10:09 am
Здравствуйте, Наталья Leo.
Результаты подобных измерений не помогут Вам оценить уровни шума в октавных полосах в офисном помещении. Дело в том, что на измеренные значения влияют несколько параметров:
- звукоизоляция конкретной двери,
- способ установки двери;
- звукоизоляция и площадь стены;
- фонды звукопоглощения двух рассматриваемых помещений;
- наличие или отсутствие косвенных путей проникновения шума.
Как правило, в инженерной практике идут от обратного: определяется требуемая звукоизоляция двери в октавных полосах частот, учитывающая перечисленные влияния параметров, далее рассчитывается индекс звукоизоляции.
-
Александр Фадеев
-
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: Ср июн 25, 2008 1:26 pm
- Город: Москва
-
Вернуться в Звукоизоляция
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19