Ненагруженный Силомер

Что такое "плавающий пол", как правильно возвести звукоизоляционную перегородку, как снизить уровень шума в боулинге, фитнесс-зале, офисе, как звукоизолировать вентилятор, насос, домашний кинотеатр и т.д.

Модераторы: Виталий Роденков, Александр Фадеев, Антон Перетокин, Николай Канев, Андрей Нечаев, Александр Боганик, root, Наталья Ширгина

Ненагруженный Силомер

Сообщение Денис К. » Пт сен 07, 2012 1:58 pm

Делаю "комнату в комнате". Пол - лаги на Силомере. Когда собирал пол, между одной из поперечных лаг и стеной для устойчивости вставил прокладку из куска Силомера. Сейчас она зажата между стеной и лагой, люфта нет, но нагрузка, естественно, гораздо меньше расчетной, т.е. нагрузки на Силомер под лагами.

Оставить эту прокладку или лучше выковырять?
Денис К.
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 5:45 pm

Re: Ненагруженный Силомер

Сообщение Антон Перетокин » Пн сен 10, 2012 8:08 am

Добрый день!
Правильно ли я понимаю, кусок Силомера стоит вертикально? Если так, то допускается его оставить.
Антон Перетокин
 
Сообщения: 652
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 am
Город: Москва

Re: Ненагруженный Силомер

Сообщение Денис К. » Пн сен 10, 2012 10:49 am

Антон Перетокин писал(а):Добрый день!
Правильно ли я понимаю, кусок Силомера стоит вертикально? Если так, то допускается его оставить.

Да, вертикально - между стеной и торцом лаги.
Спасибо за ответ!
Денис К.
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт янв 13, 2011 5:45 pm